事实上,最小配箍率与箍筋最大间距是两个不同的概念,我们通常把箍筋最大间距错误理解为最小配箍,因此,经常看见梁上的箍筋标注为φ6@200这样的图纸,但这中间有些是错误的,好在都通过了审图。经过计算,按最小配箍率与按最大间距的配箍率有些情况下相差较多,也就是说,在满足抗剪的前提下起控制作用的有时是最小配箍率。
以新规范为例,新规范采用了新的公式来计算最小配箍率,对于V〉0。7ftbh0+0。05Np0时,比过去又有了大幅度的提高。10。2。10条中明确规定,此时最小配箍率应为0。24ft/fyv。据此,我用常用6、8两种直径钢筋作箍筋,Ⅰ级钢筋,算出各种标号砼的最小配箍率:C20-0.00126%; C25-0.00145%; C30-0.00163%,据此,我又反算了梁宽200的箍筋最大间距,各位可以将结果与规范表10。2。10对比,有些情况是要以下表作为控制的。
砼标号 φ6 φ8
C20 225mm 400mm
C25 195mm 347mm
C30 174mm 309mm
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-5 13:38:28 | 显示全部楼层
楼上朋友是从事混凝土设计工作的吗?看来对混凝土规范抠的挺仔细啊。以上结果是通过手算得来的吗?在实际设计中,的确遇到最小配箍率的时候比较多,但是对此并未深究,看来要仔细看看规范了。