找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 462|回复: 1

[密技]:最小配箍率与箍筋最大间距

[复制链接]
发表于 2003-2-24 16:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
事实上,最小配箍率与箍筋最大间距是两个不同的概念,我们通常把箍筋最大间距错误理解为最小配箍,因此,经常看见梁上的箍筋标注为φ6@200这样的图纸,但这中间有些是错误的,好在都通过了审图。经过计算,按最小配箍率与按最大间距的配箍率有些情况下相差较多,也就是说,在满足抗剪的前提下起控制作用的有时是最小配箍率。
以新规范为例,新规范采用了新的公式来计算最小配箍率,对于V〉0。7ftbh0+0。05Np0时,比过去又有了大幅度的提高。10。2。10条中明确规定,此时最小配箍率应为0。24ft/fyv。据此,我用常用6、8两种直径钢筋作箍筋,Ⅰ级钢筋,算出各种标号砼的最小配箍率:C20-0.00126%; C25-0.00145%; C30-0.00163%,据此,我又反算了梁宽200的箍筋最大间距,各位可以将结果与规范表10。2。10对比,有些情况是要以下表作为控制的。
砼标号 φ6 φ8
C20 225mm 400mm
C25 195mm 347mm
C30 174mm 309mm
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-5 13:38:28 | 显示全部楼层
楼上朋友是从事混凝土设计工作的吗?看来对混凝土规范抠的挺仔细啊。以上结果是通过手算得来的吗?在实际设计中,的确遇到最小配箍率的时候比较多,但是对此并未深究,看来要仔细看看规范了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 05:40 , Processed in 0.200108 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表