找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1370|回复: 6

[分享]:近期工程(某某大楼弱电工程(含监控)项目建议书)

[复制链接]
发表于 2005-7-22 15:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
综合布线和监控等方面的方案设计书

前  言

承蒙贵单位领导信任和支持,我公司根据贵方所提供的信息资料和大致需求描述,对某某办公楼弱电系统进行了进一步的简要设计和费用概算。
随着某某办公楼基础建设的加快进行,贵方对弱电系统建设的要求也逐渐形成了框架并且基本明确了相关配置数量、档次等内容。我们在得到贵方较为详细的技术数据之后,参照信息产业部、建设部相关建设要求,拟定了本简要设计方案说明并绘制了相关图纸。
在设计中,我们采用了国际上较为先进的系统集成和综合布线技术,使得整个系统的技术含量和集成度大大提高,即便于管理,又节省了投资。
我们现将本简要设计方案说明提交贵单位审阅,希望能为贵单位在规划系统时提供部分参考意见。如果贵单位同意,我们愿意积极地配合和参与某某弱电系统的进一步设计工作。
因时间较仓促,内中如有漏误,万望指正,我们将本着求实的态度不断完善本建议方案。

第一章 项目综述
1.1 项目概述
某某办公楼共15层,根据项目建议书和贵方主管的介绍,贵方计划对整个系统进行统筹规划、设计和建设。贵方的原则要求是:按照智能化的标准,在系统高度集成和便于中央控制的前提下,使整个系统管理更加合理完善,运行更加可靠,同时要考虑系统配置经济耐用,尽量节省建设成本和避免重复投资。具体系统和设备档次宜采用可靠性得到完全保证的中高档产品。
工程的总体目标是:建立一套先进、完善的大楼配线系统,为各种应用,包括语音、数据、多媒体等提供接入方式和配线,使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。
1.2 设计任务
根据贵方需求、贵方提供的图纸和材料、贵方工程师的口头描述以及我们对有关标准的充分理解,再结合我们以往在进行此类智能化管理系统工程中所积累的经验,我们提出在本方案中以以下项目作为设计任务:
u        办公楼综合布线系统
1.3 设计依据
1.3.1 《民用建筑电气设计规范》
1.3.2 《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》
1.3.3 《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》
1.3.4 《智能建筑设计标准》
1.3.5 《工业标准及国际商务建筑布线标准》
1.3.6 《通信系统机房设计》
1.3.7 《电子计算机机房设计规范》
1.3.8 《建筑物防雷设计规范》
1.3.9 《建筑设计防火规范》
1.3.10《会议系统的电气及其音频性能要求》
1.3.11《厅堂扩声系统声学特性指标》

第二章 综合布线系统
2.1 结构化综合布线系统概述
2.1.1 SCS的定义
SCS全名为“建筑物结构化综合布线”,按功能称呼为“综合式配线系统”,它是一套为迎接未来信息高速公路的需求而特别设计的配线系统,它应用高品质标准材料,采用组合压接方式,使其很容易组合成一套完整的配线系统。采用一般双绞线即可传送话音、数据、图像信号,并能连接IBM、Wang、DEC等电脑网路和安全报警监控系统,采用光缆及高品质的双绞线可传送高速数据高精度图像并符合FDDI(Fiber Distributed Data Interface)传输介质标准。
2.1.2 SCS在国内外应用情况简介
智能大厦是随着计算机,通信技术和联网技术,楼宇控制技术的普及应用,逐步发展起来的。智能大厦是指对建筑物的四个基本要素即结构、系统、服务、管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又拥有高效率的舒适、温馨、安全便利的环境以及长远的系统灵活性及市场能力。
智能大厦应是建立在综合布线系统基础上的,具有高度楼宇自动化,通讯自动化和办公自动化的新型建筑,它需要房地产物业和电子技术的紧密结合。智能的程度如何,往往由业主的意愿和投资能力而定,至于自动化的实现,就必然取决于系统的设计水平和合理化程度。
布线系统是建筑物或建筑群内的信息传递的媒介。它不仅将话音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连,同时还能够连接楼宇自控、监控系统和通道控制系统。其灵活性、兼容性和可靠性已得到中国用户的认可,并已经广泛地在国家职能部委、机关、银行、大型集团公司、房地产等行业得以推广。在国际上结构化综合布线系统( SCS )早已成为建筑大楼的基本设施。
结构化综合布线系统( SCS )为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。
位于华盛顿特区的智能大楼研究机构把智能大楼定义为:通过对建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化考虑,来提供一个投资合理的但又拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境。智能大楼帮助大楼的主人、财产管理者、占有者等意识到他们在诸如花销、舒适、便利及安全等方面的目标,当然还要考虑到长远的系统灵活性及市场能力。
结构化布线系统是一个模式化的,灵活性极高的建筑布线网络。它能连接话音、数据、图像以及各种用于合理投资的楼宇控制与管理低压设备与装置。同时,结构化布线系统也是一个工程化的、专门设计的完整系统,它可以被广大建筑设计师、楼宇主人、房地产经纪人、订立合同人、咨询顾问、发展商、设施管理者以及财产管理财团使用。这些财团与商社主要的兴趣在于利用结构化布线系统的动态特性来满足不断变化的使用者的需要,而同时又减少与降低建筑物生活圈内的花费。
1984年,世界上第一座智能大楼在美国落成。自此以后,智能化建筑在世界各国,尤其在发达国家得到了迅速发展。据专家预测,美国到1995年智能大楼将数以万计。而在    ,86~95十年间,预计新建和改建的智能大楼将达到8.6亿平方米。目前,房地产建筑、信息等产业的相关企业纷纷看好这一新的发展趋势,相继投资进入这一领域。
智能建筑,主要指装备了先进的通信系统,办公自动化系统和管理信息系统,对楼内的主要机电设备及安全系统采用计算机自动监控和管理的楼宇自动化系统,并提供高效率的办公环境。
城市中的办公大楼多是企业经营决策的场所,不仅需要与国内有关部门而且需要与世界各地及时通信获取信息,了解瞬息万变的国内国际行情,洽谈贸易,迅速做出正确决策,以利于竞争。这就要求办公大楼装备先进的通信信息系统与办公自动化系统,具有良好的工作环境与条件。办公人员可通过国内、国际直拨电话、电子邮件、图文、传真、电视会议等现代化的通信手段处理大量的日常工作,减少异地奔波,大大提高工作效率。
信息技术与信息产业的迅速发展,也为智能建筑提供了强有力的物质技术基础。八十年代,计算机系统小型化,个人微机得到广泛普及,RISC技术的发展使产品的性能大幅度提高,价格持续下降,应用日趋广泛。为办公自动化提供了先进的设备和技术保障。
通信领域的发展为未来建筑提出了较高的要求,建筑内的通讯设施和信息技术要求标准化、系统化、并且要具有一定的超意识,一般办公大楼的生命周期要远远长于信息技术的发展周期,因此,要尽可能地避免由此而带来的建筑设施的老化现象。
我国近年来随着经济的发展,对信息技术的需求大大增加。尤其外资、合资企业的增加,带动了国内建筑智能化进程的加快。近两年我国出现的高档建筑一般都具有这样一些特点:
u        建筑讲究,陈设高档,造价也比较高;
u        楼宇自动化系统先进,消防,保安设施严密,自动化程度高;
u        楼内通信设施先进;
u        办公环境舒适,安全;
2.1.3 结构化布线与智能建筑
结构化布线系统正是在这种背景下应运而生的。在一个建筑中除去空调、电梯、照明、消防等相对独立的系统,另一个重要的组成部分就是信息系统。对于目前我国的应用,信息系统主要包括电话、传真、计算机网络,未来的发展还将包括电视会议、图文传真、语音邮件、卫星通信等较新的通信技术。
2.1.4 结构化布线系统特点
u        完整的产品:提供一套完整的结构化布线系统产品,包括双绞线(铜线)及光缆传输线、匹配器、接线箱、电子装置、保安设备、安装、维护工具、管理软件及工程服务。
u        模块化:结构化布线系统精心、准确的设计,使得用最小的费用便能实现系统之变化(如果需要的话),如:系统的搬迁、扩充与重新安装。
u        综合通道:作为基本链路的通道连接楼宇内外的各种低压装置。这些信息通道提供共享各种传感信息及综合系统的能力。
u        灵活性:结构化布线系统设计和使用了网络管理系统(FNMS) 设施,它带有电子话音及数据通信电缆。使用这一系统减少了对传统电话线路的需求,同时提供了一种结构化的设计来综合实现与管理这一系统。
u        面向未来:结构化布线系统允许楼宇主人或使用者,能够真正随时利用结构化综合布线系统的所支持平台接收各种新技术的信息等。
2.1.5 结构化布线系统优点
u        经济性:长远地经济利益,使用结构化布线系统建立一个智能大楼,就相当于您节约了整个建筑永久的运行花费。
u        高效性:不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点,安装结构化布线系统就是克服或降低这种花费的合理投资方式。这是因为结构化布线系统的高效性,对客户的需求保证快速反应,即是最低的花费。
u        便于重新安装:结构化布线系统,即可是面向新建筑的安装,又可用于建筑的翻新。一旦选用了结构化布线系统,那么不管是现在还是将来,它都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。
u        低廉的运行花费:利用结构化布线系统,使系统运用、管理变为模块化和高灵活性,这可以大大降低运行花费。结构化布线系统即是一种节省运行花费的系统,这些运行花费主要包括:楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置,以及占用者不断变化的需求等方面所带来的花销。
u        布线系统是整个信息系统的基础。如果说信息系统是智能建筑的灵魂,那么布线系统就相当于信息系统的神经。因此,可以说布线技术的选择和布线系统的设计就决定了整个大楼的信息系统的生命力,它将关系到大楼未来三十年甚至五十年的使用效果。
2.1.6 SCS子系统的组成
SCS是由六个独立的子系统组成的:
u        工作区(WORK AREA)子系统。常用设备是工作站产品、计算机(PC,终端,打印机),电话,传真机等设备。
u        管理子系统(ADMINISTRATION)。其实现配线管理;设计完善,使用颜色编码,利于追踪和跳线;体积小,比传统配线间节省了50%的空间。
u        水平子系统(HRIZONTAL)。其包括:信息插座和管理子系统(跳线架)的连接,常用三类、超五类和六类双绞线实现这种连接。
u        主干(BACKBONE)子系统。其实现计算机设备、程控机PBX和各管理子系统间的连接。常用通信介质是光纤,系统传输率可达到G BPS。
u        设备子系统(EQUIPMENT)。其实现布线系统与设备的连接。主要产品为配合不同设备用的有关的适配器。
u        建筑群子系统(CAMPUS)。实现布线系统在建筑群中大楼之间的连接。
2.1.7 传统布线存在的问题
对于一座建筑物,它是否能够在现在或将来始终具备最先进的现代化管理和通讯水平,最终要取决于建筑物内是否有一套完整、高质和符合国际标准的布线系统。在传统布线系统中,由于多个子系统独立布线,并采用不同的传输媒介。这就给建筑物从设计和今后的管理带来一系列的弊端。
在线路的路由上,各专业设计之间过多的牵制,使得最终设施的管道错综复杂,要多次进行图纸汇总才能定出一个妥协的方案。
在布线时,重复施工,造成材料和人员的浪费。
各弱电系统彼此相互独立、互不兼容,造成使用者极大的不便。
设备的改变、移动都会使最终用户无法改变原有的布线,以适应各自的需求。这就要求用户对布线系统进行重新设计施工,造成不必要的浪费和损坏,难于维护和管理,同时在扩展时给原建筑物的美观造成很大的影响。
因此说,原有的布线方式不具备开放性、兼容性和灵活性。
      
                              
                                       





2.1.8 采用按国际标准的结构化布线系统的优势
将各个系统统一布线,提高全系统的性能价格比。
具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。
设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。
充分适应通讯和计算机网络的发展,为今后办公全面自动化打下了坚实的线路基础。
大大减少维护管理人员的数量及费用。
可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。
2.1.9 传统布线与结构化布线的比较













2.2 设计依据
2.2.1 设计标准和规范
ISO/IEC11801 建筑通用布线国际标准
EIA/TIA568A 商务楼通信建筑布线标准
EIA/TIA569 商务楼通信通道和空间标准
YD/T926 大楼通信综合布线系统总规范
CECS72:97 建筑与建筑群综合布线工程设计规范
EN5022 电磁兼容标准
EIA/TIA TSB67 非屏蔽双绞线传输性能标准
2.2.2 布线装置及线缆的工作环境
海拔高度:2000M以下
环境温度:-5℃ --- +50℃
最大日温差:35℃
最大月平均相对湿度:90%
最大日平均相对湿度:95%
地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G
垂直加速度不超过0.1G
2.2.3 电力供应
电压:0.38/0.22KV,三相五线制/单相三线制
频率:50HZ±2%
2.2.4 设计目标
通信自动化系统布线
注:即对模拟话音/传真电话、对讲电话、可视电话、多媒体线路、XDSL、X.25、ISDN、DDN等提供传输媒介。
办公自动化网络系统布线及骨干网终端设备的配置
注:本方案仅包含办公自动化网络系统布线,骨干网终端设备的配置见网络系统设计方案。
2.2.5 设计原则
u        适用性:本设计从该系统能提供综合服务这一基本功能出发,主要满足以下诸项对布线系统的需求并且能够适应未来网络通讯技术的发展的需求。能支持各种数据通信、多媒体技术以及信息管理系统等,并且能适应现代和未来技术的发展,保证25年不落后于科技的发展。
u        灵活性:本设计能满足楼内各种通信设备的功能要求,即在不同楼层里搭建特定的通讯子网;在大楼任意的信息点上能够连接不同类型的设备;如计算机,电话机,传真机,打印机,终端机等。即,提供统一的线路接口,适应不同类型的设备。
u        可扩展性:实施后的结构化布线系统是可扩展的,以便能适应二十一世纪网络发展的需要,如155Base-T,622MbATM,1000Base-T等。
u        模块化结构:结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外,其所有的接插件都是积木式的标准件,以方便使用管理和扩充。可以使得在投入运行后的维护工作中,备品备件储备少,故障检查定位快,运行管理简单。
u        开放性:即能支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构(总线型、星型、环型等)。
u        在满足应用要求的前提下,尽可能降低造价。
2.2.6 总体指标
u        我们为用户提供的所有线缆及布线装置完全满足技术规格书的要求。
u        我们线缆及布线装置运行安全可靠且维护操作方便。
u        我们所设计的所有线缆及布线装置在安装使用后的电气寿命及使用寿命均达到25年以上。
u        所有标牌、标签的颜色和字体直观、醒目、可视角度大且有规律,并在可能的情况下均使用中文,以便于操作维护人员方便识别和查找。
2.3 项目总述
2.3.1 系统组成
根据结构化布线系统的设计思想,本设计方案包括:

u        工作区子系统:为用户提供一个即符合ISDN标准,又可满足高速数据传输的标准。每个工作区有一个面板,一个面板有2~4个信息点(数据和电话各半)。
u        水平子系统:将工作区引至管理子系统。
u        垂直子系统:将分配线架与主配线架用星形结构连接起来。
u        设备间子系统:采用跳线和光纤接续单元连接主机及网络设备。
u        管理子系统:分布在各层竖井配线间,管理各层的水平布线,连接相应的网络设备。
u        建筑群子系统:用于各栋建筑之间的端接和互联。

2.3.3 系统产品描述
根据传输性能的要求,并针对该建筑的使用性质,本设计方案中,我公司选择6类系统(既ORTRONICS公司的布线系统)来构造建筑群的通信及网络传输通道。
ORTRONICS公司一直致力于设计、制造及支持包括多媒体在内的集成网络产品,使这些产品能满足现实环境并支持新技术,支持用户以后的扩展并保证与以后的标准相容。ORTRONICS 设计的结构化综合布线系统兼容了众多厂商的布线网络产品,将先进的双绞线和光纤技术完美地结合起来,达到信息资源的共享。因此运用ORTRONICS PDS结构化综合布线系统,可以满足某某建筑群大楼综合布线系统工程的总体需求,并保证某某建筑群对网络扩展与变化的长期需求。可获得25年质量保证,这意味着整套系统可在25年内享受迄今为止最好的产品和服务。
所有奥创利开放系统体系产品经过单独测试。性能满足或超过 ANSI/TIA/EIA-568-B标准。此外这些产品亦符合或超出 ISD/IEC/DIS-11801及AS3080 标准。
所有奥创利开放系统体系产品都是UL Listed 及 CSA认可。满足AT&T. Bellcore 及FCC 标准。        GigaMo+系统已经过全面测试,以保证满足155Mbps~ 622Mbps ATM和千兆以太网的需求。如测试报告结果显示,GigaMo+的通道性能远远高于ANSI /EIA/TIA-568-A-6标准草案的通道要求。








2.3.4美国ORTRONICS综合布线产品介绍
开放系统体系
奥创利开放系统体系解决了众多从事通讯的人面临的难题:将多个厂家产品从 LAN 到主机多种路由集成起来。奥创利开放系统体系着重于提供可靠的灵活的布线系统。该系统能确保现行的高速网络数据信号的完整, 同时支持新技术的应用。奥创利系统不仅能降低安装费,减少设备变化时需做的重复布线工作,减少设备移动、增加及变化时所造成的混乱程度。

全球观点
一种对全球通讯需求清晰的看法指导我们长期的战略。要进入全球的通讯及结构化布线市场,我们必须满足不同国家和地区的通讯标准,满足不同国家和地区的客户的要求。奥创利通过在加拿大、墨西哥、加勒比、南美、欧洲、中东及亚太的分销商,迅速准确地满足这些多种需求。从而在全球市场获得极大的成功。自1966年起我们就认为客户是未来市场的主宰,客户的要求及发展计划鞭策着奥创利,使之保持着在技术上处于领先的地位。我们众多的销售人员负责了解每一个客户的要求,然后把信息反馈到奥创利产品开发部工程师。通过分析这些需求及提供不断的支持,奥创利提供无可比拟的、性能价格比最优的网络产品布线问题解决方法。

2.3.4.1  GigaMo+6类模块       
GigaMo+模块可采用相应的系列II和Trajack系列模块。
        特性:
          ☆单、双口模块配置,可为180度或外斜45度
☆模块可从前面安装、拆卸,易于打线或更换模块
☆空白板方便今后增容
☆多种颜色编码设计和端口保护附件
☆满足所有FCC  Part 68规格
☆GigaMo+模块符合ISO提出的6类标准(草案),超过ISO/IEC11801-B规定的100欧姆标准,并能保证足够的安全余量。
☆符合100 Mbps IEEE 802.3 (100Base-T)和16 Mbps IEEE 802.5令牌环网(UTP)应用
☆在100MHz~350 MHz内通过UTP (每ANSI  X3T12)全面支持100Mbps TP-PMD数据速度,模块完全支持622MbpsATM和千兆太网

2.3.4.2  GigaMo+配线架
特征:
☆配线架有24口和48口两种配置,标准19″(48.26cm)宽,
☆配有符合TIA/EIA-606规范的标识套件
☆GigaMo+配线架包装配套有理线支架与扎线环,以保证符合标准规定之线缆绑扎张力和弯曲半径的要求和GigaMo+的传输性能。
具有对多种线缆(如同轴电缆)的兼容性


2.3.4.3  igaMo+扩展频率接口线
GigaMo+模块数据接口跳线非常快速可靠。线路设计时充分考虑了传输中应满足的ANSI/TIA/EIA-586A电缆管理和曲率规范。GigaMo+线的包层为绿色。

2.3.4.4  GigaMo+线缆与光缆
奥创利拥有高传输性能的GigaMo+线缆和室内、外光缆,其完全符合或超出所有相关标准的规定。加上GigaMo+的高性能的接插件,奥创得为您提供无与伦比的、完善的系统。





2.3.5 系统设备选择
2.3.5.1 工作区
根据用户需求,我们为用户选用带明显标识、平直的GigaMo+双口信息出口,以支持超高速数据传输及信号的保密性能的需求,明显的标识可让用户方便地区分和使用电话系统和计算机系统。配备防尘盖板能防止潮湿气体和灰尘对信息出口的污染。

2.3.5.2 水平线缆
CAT6(GigaMo+)4P UTP 6类4对非屏蔽双绞线支持话音及高速数据传输(622Mbps ATM 及千兆以太网)。
8.3μm/125μm 2芯室内单模光纤,作为光纤到桌面的水平线缆,主要用于写字楼。
2.3.5.3 主干线缆
CAT3 100PR UTP 大对数双绞线电缆以支持话音传输。
数据系统主干采用优质的8.3μm/125μm 8芯室内单模光纤,以保证系统信息的传输速率。

2.3.5.4 配线架
根据图纸和说明并考虑到管理和维护的方便,以及外形美观、传输性能优良并兼顾结构化布线系统未来的发展,本方案为用户考虑,连接数据和话音点的水平电缆和BUS主干均连接到分配线间内的6类快接式配线架。各分配线间的数据主干连接到网络中心的24口光纤配线箱上,各分配线间的语音主干连接到网络中心内的6类快接式配线架上。

2.3.5.5 所选设备性能指标
系统100米全程通道指标与EIA/TIA6类标准草案比较表(dB)
频率(MHz)        标准参考值ACRlimits        标准参考值ATTNlimits        标准参考值NEXTlimits        GigaMo+实际测试值        ACR
                                ATTN        NEXT        ACR        冗余量
1.00        70.7        2.0        72.7        1.7        82.8        81.1        10.4
4.00        59.0        4.0        63.0        3.4        77.1        73.8        14.8
10.00        50.3        6.3        56.6        5.4        67.9        62.5        12.2
16.00        45.1        8.1        53.2        6.9        64.1        57.2        12.1
20.00        42.5        9.1        51.6        7.7        65.4        57.7        15.2
31.25        36.9        11.5        48.4        9.7        58.2        48.5        11.6
62.50        26.8        16.6        43.4        14.1        53.0        38.9        12.1
100        18.4        21.5        39.9        18.0        48.5        30.5        12.1
125        --        --        --        20.4        47.9        27.6        --
155.52        9.1        27.6        36.7        22.9        45.5        22.5        13.4
175.00        --        --        --        24.4        45.6        21.2        --
200.00        3.1        31.8        34.8        26.3        39.9        13.6        10.5
350.00        --        --        --        29.8        42.2        12.3        --


奥创利GigaMo+ CAT6,4PR,UTP阻燃线缆技术指标
TypeCat6        ConductotSize        No.of Pairs        Impedance(ohms)        Freq.(MHz)        Max.Atten.db/100m        WorstNEXT(db)
UTP        24AWGSolid        4        100±15        1410162031.2562.        50100155175200250300350              23.867.68.510.715.519.925.527.129.23336.640        66666056.955.552.648.14542.141.440.53937.836.8

奥创利8.3μm/125μm 8/2芯单模室内光缆技术指标
   物理指标        最大衰减           最小模式带宽
重量        直径        1310nm        1550nm        1300nm        1500nm
29.3kg/km        5.4mm        0.4        0.3        250MHz        500MHz
16.7kg/km        4.0mm        0.4        0.3        250MHz        500MHz

奥创利GigaMo+ Cat6 配线模块指标如下:
    Attenuation Requirements UTP Connecting Hardware @20℃
Frequency        Category 3        Category 4        Category 5        Category 6
(MHz)        (dB)        (dB)        (dB)        (dB)
1.0        0.4        0.1        0.1        0.1
4.0        0.4        0.1        0.1        0.1
8.0        0.4        0.1        0.1        0.1
16.0        0.4        0.2        0.2        0.1
20.0        -        0.2        0.2        0.1
25.0        -        -        0.2        0.1
31.25        -        -        0.2        0.1
62.5        -        -        0.3        0.1
100.0        -        -        0.4        0.16
200.0        -        -        0.6        0.20
350.0        -        -        1.0        0.20



2.4 总体方案设计说明
2.4.1 工作区子系统设计
根据各工作区信息点位置的不同,选择相应的信息插座(采用暗装方式)。本方案中所有的信息插座均为电话、终端、网络通用设计(RJ45),接终端或接网络由用户根据需要自由选择。在本方案中依据用户需求我们为用户共设计了339个信息点,339个语音点。
我们为用户提供的标准 RJ45 信息出口,为6类系统。开放式的6类 RJ45 信息出口,可兼容并支持各种电话、传真、计算机网络及计算机系统。同时提供155Mbps以上的传输速率,并满足622Mbps ATM 及千兆以太网的要求。

2.4.1.1 信息点分布说明
楼层        数据点(内网)        数据点(外网)        语音点        光纤点(设备间)
一层                               
二层                               
三层                               
四层                               
五层                               
                               
                               
                               
                               
                               
注1:写字楼一个工作区包含1个外网数据点、1个内网数据点和1个语音点,即3个UTP信息出口。
注2:电源配套:每个信息面板配一个86暗装电源插孔(要求中心距不小于300mm)。
2.4.1.2 工作区子系统元器件选型
OR-60960309--- GigaMo+ 2-RJ45模块,平直;见产品目录xx页
OR-40300169--系列IIU.K.单孔面板(国标86面板); 见产品目录xx页
OR-4032XX00--彩色编码标识片;见产品目录xx页
OR-837GTP8005DE-- GigaMo+扩展频率跳线5FT;见产品目录xx页
OR-40300164—空白面板;见产品目录xx页
OR-60900023—2 ST模块,黄铜套扣;见产品目录xx页
工作区子系统材料的用量见《材料用量表》
2.4.2 水平子系统设计
水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。本项目中话音点和数据点均采用6类的8芯非屏蔽双绞线 (CAT6 4PR UTP),线缆带宽可达到250MHZ。
信息点采用的6类线,大大优于EIA/TIA 568 标准的6类指标草案,可在 100 米范围内保证622Mbps ATM 及千兆以太网要求的传输速率,能够充分满足各种宽带信号的传输,可满足用户将来使用各种计算机网络的需求。
水平线缆的长度根据图纸估算并考虑了端接余量及富余量。
1箱=1000FT=305米
平均线缆长度(米)=(最大长度+最小长度)/ 2 +6米+10%余量
UTP电缆用量(箱)=〖信息点数 * 平均每点线缆长度 / 305〗
水平线缆的用量见《材料用量表》
2.4.3 垂直干线子系统设计
垂直干线部分提供了大楼主配线架 (MDF)与楼层配线架 (DF)的连接路由。在本项目中话音点采用3类 100 对大对数铜缆,按1:1备份。数据主干采用8.3μm/125μm单模光纤,BUS主干(以确保同一部门但位于不同楼层的计算机终端位于同一网段;同时确保在总体网络系统未完成时的临时应用,以及楼宇内其它设备的连接)选用6类4对UTP,进行配线间之间互连(按每分配线间8根配置,其中4根配置到主设备间,4根用于分配线间之间)。其中传输话音的100对铜缆属于三类传输介质,其数据传输速率在 100 米范围内保证 10Mbps,它还可以传输各种70V直流电压和 16MHz 频率以内的弱电信号。本项目选其作电话信号的主干传输电缆能完全满足其传输要求并能满足将来话音的传输速率提高的需要。
8.3μm/125μm单模光纤的优点为光耦合率高、衰减小、传输距离长。当弯曲半径大于其直径的20倍时不影响信号的传输,是符合 IEEE 802.5 FDDI和 EIA/TIA 568 标准的主干传输线缆。能够支持大楼内超过 100 米传输距离的计算机网络和需要高带宽的高速网络传输应用,可以确保目前和今后一段时间网络系统的需求。在本项目里,我们选8芯8.3μm/125μm单模光纤来进行高带宽、高速率的数据传输。
铜缆及光纤的长度均用各楼层配线间到主配线间之间的距离乘以线缆根数并考虑足够的端接余量和富余量,以便将来系统的扩容(即点数的增加)。
每层垂直主干铜(光)缆长度(米)=(50    +   H )×(1+10%)+6(10)
                     主配线间到竖井距离  层高        冗余     接续
每层垂直主干铜(光)缆用量(米)=每层垂直主干铜(光)缆长度×根数
垂直干线线缆用量见《材料用量表》
2.4.4 设备间及管理子系统设计
在本项目中,设备间和管理子系统是由配线架、跳线、各种标识所组成。在配线架上使用色标来区分干线电缆、水平线缆和连接在配线架上的设备端接点。
2.4.4.1 分配线间配置说明
本设计中分配线间配线架全部采用模块端接方式,水平数据配线架选用快接方式。话音分配线架分水平和垂直两部分,水平配线架卡接水平线缆,垂直配线架卡接垂直大对数线缆。两部分采用跳线连接。每个分配线间的光纤到光纤配线架后通过光纤跳线连接到网络设备上,再通过数据跳线和数据的水平配线架连接,数据的水平配线架连接计算机点的水平线缆。配线架的数量也考虑了足够的冗余,以便将来系统的扩容。
本设计中在分配线间语音点、数据点均选用19英寸机柜安装配线设备。
注:本方案中选用奥创利 FORTISSIMO CABLE MANAGEMENT CABINET〖机柜尺寸:603mmW×632mmD×2130mm(44U)H〗,详见附件之:产品目录。

2.4.4.2 设备间及管理子系统元器件选型
OR-862004862-- GigaMo+ 24口高密集型快接式跳线架;见产品目录XX页
OR-625MMC12PA1--12口光纤配线箱(含ST头);见产品目录XX页
OR-625MMC24PA1--24口光纤配线箱(含ST头);见产品目录XX页
OR-837GTP8005DE-- GigaMo+扩展频率跳线跳线(5FT);见产品目录XX页
OR-61150D62003M39C—ST-SC光纤跳线(双芯);见产品目录XX页
OR-302003253--19英寸机柜安装型100对110配线架(含配线架、理线器、模块和19”机架背板);见产品目录XX页
OR-60400398--19英寸标准机柜;见产品目录XX页

2.4.5 建筑群子系统设计
建筑群子系统用于各建筑物之间的互联,主要为铜缆和光缆,我们选择5类100对铜缆作为建筑群的语音通道,6芯多模光纤作为建筑群的数据通道。连接到各建筑物的大楼配线间。
本设计中建筑群主配线间位于办公楼的十三层。
建筑群子系统材料用量见《材料用量表》
2.5.6 系统结构框图见附件

2.5 设备安装与管线布放建议
2.5.1 工作区
根据要求,选择墙壁安装型或地面安装型信息插座,提供标准的RJ-45 接口。可接电话、计算机、传真机等,并且根据国标规定,所有墙上型信息插座均距地300mm;所有地面信息插座距强电插座中心距不小于300mm。
为了美观,信息插座建议采用暗埋式插座。为便于设备使用,每个信息插座附近应配备220V电源插座一组。
2.5.2 水平线缆走向建议
根据建筑的实际情况,对于墙面信息出口,其水平线缆由楼层设备间的配线架引至本层吊顶的金属线槽内,在合适位置套穿金属软管经墙内暗埋线管沿墙敷设至信息出口。电源配套相应处理。



2.5.3 垂直线缆布放建议
垂直主干缆用电缆桥架固定。
2.5.4 配线架放置建议
配线架均安装在各层配线间,在本方案中,配线架均为机柜安装型配线架,全部安装于标准的19英寸立式机柜中。
2.6 系统所需的工艺条件
2.6.1 机房工艺需求
温度:10°C~27°C
湿度:60%~90%
照度:300 LUX
门宽:>900mm
面积:100~200 平方米
承重:5KN/ 平方米
使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆
2.6.2 设备管理间工艺需求
管理配线间应尽量保持室内无尘土、通风良好、室内照明不低于 150Lux。应符合有关消防规范、配置有关消防系统。每个电源插座的容量不小于300W。
按照标准的设计要求,设备间尤其是要集中放设备的设备间,应尽量满足下面的要求:
将服务电梯安排在设备间附近,以便装运笨重的设备;
保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺/烛光;
安装合适的消防系统;
使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;
提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;
尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机);
设备间的地板负重能力至少应为500kg/平方米。
根据结构化布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的3/4英寸(合1.9cm)厚的木板。
PDS系统中典型的接线间,其可以走进人的最小安全尺寸是380×300cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1宽1M,向外开。在主、分配线间,最好有供放置设备的设备柜,其大小可按设备的尺寸而定,一般采用木质或玻璃材料制成。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。
2.6.3 系统使用电源要求
l        工作区:在每个工作区附近预留交流220V,5A电源插座一组(2个和3个的通用插孔,使用功率1000W),使用系数0.6。
l        管理区:在每个配线间内预留交流220V,4×5A电源插座组一组(使用功率1600W)。
l        设备区:在主计算机机房内预留20KW三相配电总开关一个,三相及单相电源插座若干。
2.6.4 系统防火/防水要求
本系统防火/防水要求如下:
l        所有电缆均为阻燃缆线。
l        敷线后使用防火材料有效封闭地板洞。
l        壁挂设备后附防火背板。
2.6.5 系统抗电磁干扰要求
本系统抗电磁干扰要求如下
l        统一接地:在各配线间和中央控制室内预留接地端子;接地电阻≤1Ω。
l        电磁屏蔽:所有线缆均封闭于镀锌金属线槽内。
l        保护:对于由楼外来的信号线选用防雷防高压的保护器,建议选用进口的110ANA1保护架(带4C保护器),或采用国内用于交换机上的过压过流保护器;在关键的网络设备的数据连线上串接防雷防浪涌电压的网络保护器。
2.7 所选用设备的外形尺寸
2.7.1 工作区子系统
面板:国标 86标准方型面板,与86型暗埋盒相匹配。
地埋插座的地埋盒建议使用法国罗格朗(世界低压电器产品的领导者)产品。
2.7.2 水平区子系统
6类4对双绞线:线规:24AWG
2芯单模室内光纤:8.3μm/125μm

2.7.3干线区子系统
3类100对大对数线缆:24AWG
8芯单模室内光纤:8.3μm/125μm

2.7.4管理区子系统
24口RJ45快接式配线架:H*W 为:1.75 英寸(4.5cm) × 19 英寸(48.26cm)
RJ45 配线架过线槽:   H*W*D 为:4.5cm × 48.26cm× 4.32cm
110 100对配线架:     H*W 为: 48.26cm ×17.70cm
12口光纤配线箱:      H*W*D 为: 4.45cm× 48.26cm ×17.29cm

2.7.5设备区子系统
24 口光纤配线箱:H*W*D 为:4.45cm ×48.26cm ×17.29cm
2.8 质量保修
美国奥创利公司对全部采用奥创利产品,并且由奥创利认证的测试仪表检测验收合格的,由奥创利认证安装商施工的工程项目,奥创利公司提供25年的质量保证。在25年当中,只要是由于产品本身的质量问题(非人为因素 ),由奥创利公司全部负责,即免费维护与更换。




第三章 网络机房系统
3.1 设计说明
3.1.1 工程范围
u        精装修工程
u        电气工程(机房供配电、UPS)
u        通风工程(空调系统)
u        机房监控报警系统
u        机房防雷接地保护系统
3.1.2 工程概况
随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。
机房装修总面积约为50M2,总体布置见平面布置图。
3.1.2 设计依据
□ 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)
□ 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)
□ 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)
□ 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)
□ 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)
□ 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
□ 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》
□ 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
3.2 机房精装修设计
3.2.1 隔断工程
机房中的隔断采用不锈钢边框12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。
整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。
机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。
3.2.2 地面工程
机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。
活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。

3.2.3 门窗工程
整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。
1、设备间:单开玻璃门一套。
2、网络机房:双开防火防盗门一套。
3.2.4 天花吊顶工程
根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。
为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。
3.2.5 墙面装饰工程
墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。
机房应采用国产优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。国产优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。
施工时,我们主要有以下四个步骤进行:
1、平整墙面,使用水泥沙浆找平,为下一步提供良好的工作面;
2、采用2mm厚的轻钢龙骨,把它固定到墙面上,成为未来装饰墙面的骨架,同时预留屏蔽接地的引出线,(分布在不同位置的六处地方,形成多点连接);
3、选取9mm的优质埃特板,固定到龙骨上;
4、选取3mm的银白色的国产铝塑板沾在埃特板上,接封处采用银白色玻璃胶封边。
3.3 配电系统设计
3.3.1 主要考虑因素及设计方案
一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:
1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;
2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;
3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;
4、机房配电系统所用电线为深圳联嘉祥阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属软管。
5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。
6、机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX。
7、机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。
8、该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。
9、机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路,安装防雷保护器。
10、机房设计了一个UPS配电箱,对机房的UPS电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。箱内配有UPS电源备用回路,安装德国OBO防雷保护器。
11、机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹起式电源插座安装在防静电地板上,美观大方。
3.3.2 配电设备及材料选型
机房配电工程设计采用以下公司的产品:
1、配电柜:国标落地式柜体,ABB电气元件
2、灯具:松业无眩光灯盘(飞利浦灯管)
3、单相插座:ABB
4、跷板开关:ABB
5、多联万用插座板:ABB
6、导线、电缆:上海天诚
以上产品均为国产或进口的电气优质产品,经实践证明产品质量可靠。
3.3.3 配电系统设计
1、空调照明部分:该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成,它接到总配电室送过来的市电电源,通过总电源开关,输出到分支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:排气扇回路2条,照明回路3条,2匹专用空调回路1条,维修插座回路2条,其它辅助插座回路2条,饮水机回路1条,备用回路2条;此外,5匹吸顶空调回路1条(63A/3P)。
2、UPS电源部分:该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成,它接到UPS送过来的单路电源,通过100A总电源开关,输出到分支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:服务器回路3条,监控报警回路2条,交换机回路2条,工作站回路2条,消防回路1条,备用回路3条;
3、详细情况请见电气回路系统图。
3.3.4 UPS不间断电源设计
1、最新UPS选型理念
UPS的生产商习惯按其主电路结构的技术属性来对UPS进行分类,这种分类也已被广大用户接受,并以此来判定UPS的优劣。第一类为后备式;第二类为在线互动式;第三类为在线双变换式;第四类为在线电压补偿式。
而具体描述UPS的技术性能指标有四大类:1)对电网的适应能力;2)满足负载要求的UPS常规输出指标;3)UPS的输出能力和可靠性;4)智能管理和通信功能。
那么在这四大类指标中,比较和选择UPS应重点关注哪些特性呢?以下是当前专家和行业大用户普遍认可的一些观点:
a.选择大功率UPS要慎重考虑UPS的输入功率因数和输入电流谐波(电力公害问题)。
双逆变在线式UPS,其AC/DC逆变器多为整流滤波电路,它的输入功因数低,一般只在0.8左右,输入电流谐波大,达30%,加专门滤波措施后,也仅能降到10%。输入功率因数低,意味着输入无功功率大,输入谐波电流则干扰破坏电网,特别是三相大功率UPS这两项指标危害很大,形成所谓的电力公害,这会1)使由同一电网供电的变压器、电动机、电容器等产生附加谐波损耗、过热、加速老化;2)引起异步电动机转矩降低,振动加剧噪声增大;3)引起继电器和自动装置误动作,其次谐波对通讯线路、测量仪器产生辐射干扰,影响电能计量的精度等。所以,UPS的输入功率因数和输入谐波电流应被视为重要性能指标之一,应该把输入功率因数>0.95,输入电流谐波<5%作为判定UPS性能指标是否合格的标准之一。
欧美发达国家早已立例,严格限制用电设备对电网的污染。我国有关部门亦正制订相关法规,施行日期亦不会遥远,因此用户在购买UPS不间断电源时,若不考虑此因素,将会留下日后治理的诸多麻烦,造成经济上的重大损失,同时也会因为治理而产生系统效率降低,可靠性下降等副作用。作为UPS,相应有三类解决方案。
第一,对于带有整流滤波输入的传统双变换UPS,无论是采用相控或不控整流,从市电吸取能量的方式均不是连续的正弦波,而是以脉动的断续方式向电网吸取电流,使得这类UPS具有谐波电流,功率因数低、效率低,对电网造成较大的污染,若采用12脉冲整流及输入滤波器,虽然可以将输入功率因数改善到0.95,谐波电流小于5%,但系统的总效率降低到90%左右,且成本增加,可靠性下降。
第二,输入整流器采用高频化整流技术,输入功率因数≈1,输入总谐波电流<5%,对电网无污染。但电路复杂,AC-AC总效率一般为92%左右。
第三,采用双逆变电压补偿在线式的UPS,其输入端是一个四象限高频逆变器,从市电吸取的电流是连续的正弦波,且与输入电压同相位,因此其输入功率因数≈1,输入谐波电流≤ 3%,对电网无污染。AC-AC总效率高达95%。
由上可见,目前只有采用双逆变电压补偿在线式UPS,才能在获得输入功率因数≈1,输入谐波电流<3%的同时,保持UPS系统AC-AC总效率达95%或以上。
b.要考虑UPS的输出能力与可靠性。
输出功率因数、输出电流波峰系数、输出过载能力、输出不平衡负载的能力等指标,直接反映了UPS的输出能力,对这些指标的限制,说明了UPS输出能力的局限性和脆弱的一面,尽管在配置UPS容量时尽可以使负载满足UPS的要求,甚至留出很大的余量,但这些指标却直接反映了UPS的可靠性。过载能力强,允许输出电流波峰系数高的,对负载功率因数限制小的,在同样电网环境和负载条件运行,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。
c.要考虑效率与可靠性
UPS的工作效率高时,意味着节省电能,这是绿色电源的标志之一。但还应该注意到效率与可靠性是密切相关的,效率高意味着电路技术先进,元器件选用得好,意味着功器件功率损耗小,功率强度小,温度低,这必然会增强元器件乃至整机的寿命和可靠性。
根据实际情况和未来网络设备扩容的需要,我们建议为网络中心机房选配一台APC SL20 UPS,它的延迟时间有6小时,充分保证网络中心机房设备的电源供给。
3.4 空调工程设计
3.4.1 机房环境要求
为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据国内外资料,计算机房负荷按约250 kcal/m2.h计算,即可满足机房对温度的要求。
3.4.2 设计依据及方案
a、采暖通风机空调设计规范;
b、建筑设计防火规范;
c、甲方提供设计工程需求;
d、建筑条件图;
e、电子电脑房设计规范;
f、有关设计手册;

3.4.3 空调设备的选型
考虑机房内的面积和设备容量要求,我们为网络机房选配了三台空调:两台3匹吸顶式空调,安装在设备间的天花上方,在户外安装室外机,它的优点是节约空间、制冷充分,利于设备间设备的运行,同时考虑到吸顶式空调出色的稳定性也是我们向客户推荐的重要原因之一;第三台空调选用的是一台2匹的壁挂式分体空调,安装在工作人员操作间,为工作人员提供良好的办公环境。
排气系统的选择
依照机房功能分区的设立,我们设置各分区的排气系统。它可以使机房工作人员有一个好的空气环境条件,排气系统采用吊顶天花内安,不占用机房空间。
我们为机房设计了4个正野牌的吸顶式排气扇,设备间和工作间各装2个,定时开启,排除房间内的污浊空气。
3.5 机房防雷接地方案
3.5.1 前言
网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。
3.5.2 设计依据
1.建筑物防雷设计规范GB50057-94
2.电子计算机房设计规范GB50174-93
3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89
4.计算机场站安全要求GB9361-88
5.计算站场地技术要求GB2887
6.电信专用房屋设计规范YD5003-94
7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
8.CCITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》
9.CCITT《通信线路和通信设备的防雷手册》
10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP
11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices
3.5.3 接地处理
1、利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即4Ω。
2、机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。
3、直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。
3.5.4 供电系统
根据有关规范,本方案设计该机房供配电防雷方案如下:
一级防雷:配电柜电源进线处接大容通量的V25-B/4-AS(100KA)电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。
二级防雷:UPS配电箱引出的三根相线及零线接电源防雷器V20-C/4-AS,箱内交流零线不作重复接地。机房内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。
三级防雷:使用专用的避雷电源插座。
机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。
具体请见配电系统原理图。
3.5.5 使用防雷器注意事项
防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。
主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排上,再由汇集排与直流地网相连。
设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。
信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。
不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。
3.5.6 方案设计
根据网络机房的实际情况,我们为甲方设计了一套独立接地系统和防雷系统:
防雷系统我们设计安装2个电源避雷器,采用英国费尔斯公司的产品,分别安装在市电配电箱和UPS电源配电箱中,防止感应雷对电源系统的攻击,(对于直击雷,大楼避雷针系统进行防护);接地系统中,我们在机房内部防静电地板下边利用紫铜做一个等电位带,为机房设备提供接地点,同时在大楼外侧,我们利用镀锌角钢和镀锌扁铁建立独立的接地网系统,两者之间采用35平方毫米的铜导线连接,使之成为一体。
3.6 机房气体消防系统
3.6.1 气体消防介绍
为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如电信机房、广播电视设备、发电机房、电气设备房、变压器、油断路器、电动机、内燃机、电气机车、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房、大型船舶、油品厂房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(当前改用替代物)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。
二.应用范围
气体灭火剂可以扑救的火灾:
a.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等。
b.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类、有机溶剂类等。
c.可燃固体表面火灾;
d.电气火灾。
气体灭火剂不适用于如下材料产生的火灾:
a.无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾,如硝酸纤维、火药等;
b.活泼金属的火灾,如钠、钾、镁、钛和铀;
c.金属氢化物、强氧化剂、能自燃的物质的火灾;
d.能自行分解的化学物质的火灾,如有机氧化合 物和联氨;
e.强氧化剂,如氧化氮氟等。
三.气体消防设置场所
一般来讲气体灭火系统只用来保护建、构筑物内部发生的火灾;而建、构筑物本身发生的火灾,宜用其它方法扑救。
1.当一个具有火灾危险性的场所要求:
(1)使用不污染被保护物的“清洁”灭火剂;
(2)有电气危险而要求使用不导电的灭火剂;
(3)有贵重设备、物品,要求使用能够迅速灭火的高效灭火剂;
(4)不宜或难以使用其它类型的灭火剂时,宜采用气体灭火系统。
2.在国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中对应设气体灭火系统的一些典型场所作出了规定:
(1)大中型电子计算机房;
(2)大中型通讯机房或电视发射塔微波室;
(3)贵重设备室;
(4)文物资料珍藏库;
(5)大中型图书馆和档案库;
(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。
3.防护区内经常有人工作,应采用1301灭火系统,不宜采用1211和二氧化碳灭火系统。
四.气体消防防护区
能满足气体灭火系统要求的有限封闭空间,封闭结构是难燃烧体或非燃烧体,且该空间内能将该灭火剂浓度保持一段时间。对防护区有环境温度、大小、围护结构的耐火性能、围护结构的耐压性能、防护区开口、防护区的机械通风和生产操作、防护区的泄压、防护区的安全等多方面要求。
防护区的大小是出于安全方面的考虑。根据人员疏散要求,报警后疏散时间不大于30s,防护区面积不能太大。规范中规定:当采用管网灭火系统时,单个防护区的面积不宜超过500平方米,容积不宜超过2000立方米;当采用预制灭火装置时,单个防护区的面积不宜超过100平方米,容积不宜超过300立方米;大于以上规定时,宜采用分隔的方法。
五.气体灭火系统的分类
气体灭火系统分类的方法较多,以卤代烷1211、1301及二氧化碳为例,大致有下列几种分类方法:
1、按灭火系统的结构特点可分为管网灭火系统和无管网灭火装置(亦称预制灭火系统)。
2、按防护区的特征和灭火方式可分为全淹没灭火系统和局部应有灭火系统。
3、按一套灭火剂贮存装置保护的防护区的多少可分为单元独立系统和组合分配系统。
4、按管网布置形式可分为均衡系统和非均衡系统。
5、按增压方式的不同可分为贮压式灭火系统和贮气容器式灭火系统(二氧化碳灭火系统按贮一等级可分为高压系统和低压系统)。
六.气体灭火系统的组成
气体灭火系统的贮存容器、容器阀、连接软管、单向阀、集流管和框架(或支架)等部件通常是组合在一起的,总称为贮存装置,无管网灭火装置的贮存装置一般由贮存容器、容器阀和支架等部件组成。
管网灭火系统由灭火剂贮存装置、规定和喷嘴等组成。
2、无管网灭火装置是将灭火剂贮存容器、控制阀门和喷嘴(或带较短的管道)等组合在一起的一种灭火装置。
3、全淹没系统是由灭火剂贮存装置,在规定的时间向防护区喷射灭火剂,使防护区内达到设计所要求的灭火浓度;并能保持一定的浸渍时间,以达到扑灭火灾,并不在复燃的灭火系统。
4、局部应用系统是由一套灭火贮存装置,在规定的时间内直接向燃烧着的可燃物表面喷射一定量灭火剂的灭火系统。
5、单元独立系统是指用一套灭火剂贮存装置保护一个防护区的灭火系统。它是由灭火剂贮存装置、管网和喷嘴等组成。
6、组合分配系统是指一套灭火剂贮存装置保护多个防护区的灭火系统。是由灭火剂贮存装置、选择阀、管网和喷嘴等组成。
七.气体灭火系统的操作与控制
1、气体灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;当局部应用系统用于经常有人保护场所时可不设自动控制。
2、当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制应在接收到两个独立或不同类的火灾信号或才能启动。根据人员疏散要求,宜延迟启动,但延迟时间不应大于30s(烟烙尽为1分钟)。
3、手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方,并应能在一处完成系统启动的全部操作。局部应用系统手动操作装置应设在保护对象附近。
4、气体灭火系统的供电与自动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。当采用气体作为动力源时,应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。
八.气体灭火系统的安全措施要求
1、防护区内应设火灾声报警器,必要时可增设光报警器,防护区的入口应设光报警器。报警时间不宜小于灭火过程所需要的时间,并应能手动切除报警信号。
2、防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道和出口。在疏散完走道和出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志。
3、防护区入口处应设灭火系统防护标志和灭火剂释放指示灯。
4、当系统管道设置在可燃气体、蒸汽或有爆炸危险粉尘的场所时,应设防静电接地。
5、地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置。
6、防护区的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,在任何情况下均应能从防护区内打开。
7、设置灭火系统的场所应能配备专业的空气呼吸器或氧气呼吸器。
九.卤代烷灭火系统
作为灭火剂的卤灭火系统代烷,常用的有1211(CF2ClBr,二氟一氯一溴甲烷)、1301(CF3Br,三氟一溴甲烷),目前改用FM200;1301与1211的应有范围和灭火能力基本相同。1211全淹没系统防护区的环境温度应在0℃以上,1301全淹没系统防护区基本上不受低温限制;此外1211的毒性大于1301;但是1301的价格比1211高。
卤代烷灭火系统的电绝缘性能好,化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。
由美国人开发的1211和1301气体灭火剂均属于卤代烷(Halon)灭火剂;卤代烷灭火剂是分子中含有一个或多个卤素原子的化合物(卤素元素有氟、氯、溴、碘)。当碳氢化合物(例如甲烷、乙烷等)中的氢原子被卤素原子取代后,所生成的化合物的化学性质和物理性质有明显的变化。
1211和1301气体灭火剂的化学性质比较稳定,只在高温下会发生分解。
化学物质对生命危害性分类中为5级。1211毒性较小,实验证明,人在4~5%1211浓度的场所中,最大安全时间可达1分钟;在低于4%的浓度时,人员停留数分钟不大可能产生严重影响。多次接触1211,也不能形成毒性积累。当空气中1211浓度达到5~10%时,才会有生命危险(设计灭火浓度超过5%)。但1211在火灾中分解产物达到危险性较大。1211在与火焰或超过500℃的热表面接触即分解,若燃烧过程中同时产生有效氨,则产生剧毒的氢卤酸、碳酰卤等。1211分解程度取决于火灾大小、灭火剂浓度以及灭火剂与火焰(或高热表面)接触时间的长短;在实际应用时采用较大的供给强度和较短的灭火时间来减少分解产物。
卤代烷的灭火不是依赖物理性的冷却、窒息、隔离的作用;而是靠化学抑制作用,即卤代烷在火焰高温中分解产物能与燃烧过程中的自由基发生反应,使燃烧反应中断。是高效的灭火过程。
卤代烷灭火剂可以扑救的火灾:a.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等。b.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类、有机溶剂类等。c.可燃固体表面火灾;d.电气火灾。应该强调的是:卤代烷灭火剂很难扑灭可燃固体深部火灾(阴燃)。
FM200
美国大湖公司生产的FM-200的分子式为CF3CHFCF3;其灭火设计浓度与1301相当;FM200灭火系统与1301所使用的设备、管道及配置方式几乎完全相同。FM200(HFC-227ea)的国内产品称七氟丙烷,毒性很小,不破坏臭氧层,同1301性质相近;最小灭火设计浓度为8.82%,比1301稍多。七氟丙烷价格较高。
2.“取代”
美国太平洋科技公司生产的“取代”(TEIODIDE)气体灭火剂属于FIC类物质,分子式为CF3I。
“取代”气体灭火剂灭火浓度为3.9%,灭火速度快。
其ODP=0.008,GWP<5,大气停留时间<1天。灭火时CF3I会分解形成HF/HI和I2,其卤化物的酸性值均小于HFC和PFC,但高于1301。
十.二氧化碳灭火系统
属于液化气体洁净灭火设施,对绝大多数物质没有破坏作用,灭火主要是窒息作用并有少量的冷却作用。其最小灭火设计浓度为34.0%,早已超过了人的致死浓度;气体用量大。
十一.烟雾灭火系统
是烟雾灭火剂在灭火器内进行燃烧反应,产生大量的二氧化碳、水蒸气、氮气,喷射到被保护空间或液面上,形成均匀而浓厚的灭火气体层,起到稀释、覆盖和化学抑制等灭火作用。
十二.惰性气体及烟烙尽灭火系统
氮气等惰性气体,能冲淡燃烧区的氧气浓度,将空气中氧气的浓度降低,并能隔绝燃烧区的空气,燃烧就不能继续。灭火为纯物理过程。使用的气体量非常大。
美国安素公司开发的烟烙尽为氮气、氩气和二氧化碳按52:40:8的比例组成的混合气体,灭火后不留痕迹,无毒无害。
烟烙尽价格高,使用量大,其最小灭火设计浓度为37.5%。烟烙尽为惰性气体灭火剂,能冲淡燃烧区的氧气浓度,将空气中氧气的浓度由21%降低至12.5%,并能隔绝燃烧区的空气,燃烧就不能继续。灭火为纯物理过程。
十三.水喷雾灭火系统
水流通过喷头以预定的形式、粒径、流速喷出,是通过水雾冷却、产生水蒸气窒息、乳化某些液体和动力稀释作用来达到灭火。
3.6.2 消防设计
本方案中气体消防采用七氟丙烷柜式系统,根据机房空间,共需2只100升钢瓶,七氟丙烷气体130Kg,考虑到机房值守人员的安全,配备2套防毒面具。



































第四章 服务及培训
4.1 工程资料
我公司长期以来一直致力于提供高性能的网络产品和高质量、完善的支持与服务,以确保用户网络的完善、稳定和高性能。我们的目的是通过完备的系统产品、支持及服务,使得用户可以集中力量投入到自己的业务应用中去。为了方便用户的管理,我们将向用户提供整套系统产品资料以及系统配置和管理资料,资料清单:
最终实施方案
各层信息点平面配置图
线路走向图
设备间和机房机柜配线架位置图
产品资料
验收测试数据
材料设备清单
系统结构图
配线表
综合布线系统管理软件
4.2 培训
为了使客户具备基本的系统使用和后期维护的专业知识,从而在对整个系统的投资中获得最大效益,我公司将安排专业培训师到现场进行培训,至少4-6名技术人员需参加该培训,以使他们具有对系统独立管理的能力。
4.2.1 对受训人员的要求
接受培训的人员必须具备一定文化素质,具有一定专业技术知识和英语水平的工程技术人员。建议对一些关键系统或部位应有两人或两人以上负责。
4.2.2 培训目的
使业主能对整个系统全面了解,熟悉日常维护工作,有能力处理一般性问题,并消除系统因使用或操作不当而引起的故障,减少突发故障的发生。
4.2.3 培训内容
培训内容可分为面向操作人员和面向管理人员两类。前者注重实际操作,后者偏重系统整体结构、功能和管理等。
l        面向操作人员的培训内容主要包括:
&sup2;        各子系统的理论基础原理结构;
&sup2;        主要设备、器件的作用安装位置;
&sup2;        维护规程及简单故障判定排除。
&sup2;        竣工图的查阅和修改。
l        面向管理人员的培训内容主要包括:
&sup2;        系统总体结构及各子系统相互间的关系;
&sup2;        系统重要参数的设定和修改;
&sup2;        竣工图的查阅;
4.2.4 培训过程的组织管理
&sup2;        制定各子系统的培训内容和计划;
&sup2;        对培训内容和计划进行审查、确认;
&sup2;        根据业主的要求,在实施过程中进行必要的调整。
4.3 工程售后服务方案
作为工程承包单位,我公司将严格遵循标书及合同的规定,向业主提供系统最终验收合格之日起一年的保修期内的责任和义务(综合布线系统由厂家提供25年质保)。在保修期之后,考虑到设备维护的连续性,建议业主与我公司签订维护合同,以确保该系统的正常运行所必须的技术支持和管理支持。
保修期内或保修期后的服务项目将包括:
l        服务响应
服务响应时间为12小时,
我公司提供热线服务,在接到报修电话后12小时内到现场提供服务,一般线路故障在4小时内排除。
l        保修期限
系统保修期为一年(综合布线系统由厂家提供25年质保)。
l        定期维护保养
我公司将根据系统特点及经验提出建议与业主协商,对部份关键设备进行定期上门维护保养。
l        现场排除故障或技术指导
应业主要求,我公司负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决用户的各种问题。
保修期结束后,实行终身维修服务,设备如有损坏,将收取更换的零配件成本和少量的人工费。
如果业主的系统操作人员有所变动,我公司负责进行培训。
我公司将优先保证用户的备件供应,并可负责为用户安装更换。
4.4 紧急异常情况的及时处理
经验表明,任何实际的系统,在运行过程都难免出现某些紧急异常情况,我公司具有处理这类突发事件的能力,建立紧急异常情况的处理保障体系。
l        在工程项目保修期负责条款以及保修期后的维护合同中对这类紧急异常情况的处置作出明确规定。
l        建立并保存完整的系统文档





安防系统设计方案
1.1 设计依据
1、        《安全防范工程程序及要求》        GA/T75-94
2、        《安全防范系统通用图形符号》        GA/T74-94
3、        《安全防范工程费用概预算编制方法》        GA/T70-94
4、        《民用建筑电气设计规范》        JGJ/TI-92
5、        《民用闭路监视电视系统工程技术规范》        GB50198-94
6、        江苏省智能建筑地方标准:       
        1)《建筑智能化系统工程设计标准》        DB32/181-1998
        2)《建筑智能化系统工程实施及验收规范》        DB32/366-1999
        3)《建筑智能化系统工程检测规程》        DB32/365-1999
        4)《建筑智能化系统工程评估标准》        DB32/367-1999

1.2 设计范围
中央控制系统、闭路电视监控系统、报警系统、电子巡更系统。
1.3 指导思想
树立正确的指导思想,是提高设计水平,保证设计质量,完成设计任务的根本保证。为此,在设计工作中,拟遵循以下指导原则:
1、树立优化设计思想,实现优质工程和优越的性能价格比,做好优质的售后服务;
2、认真贯彻国家已颁布实施的有关“规范”、“标准”,使设计工作不偏离规范化、标准化的轨道,从而保证工程设计的高质量;
3、充分做好调研工作,实事求是,从实际出发,全面规划,总体设计,使设计工作达到全面、深入、完善。为工程施工和以后设备扩展和升级跟上时代的步伐打好基础;
4、设计要明确重点及次重点、确保重点。根据实际情况,加强必要的出入口、通向室外的大门、主要通道、关键部位等处的严密控制,重点出入口实行全天候的监视,并对动态信息进行实时录像、存储,以备查询,为科学管理创造条件。设计要把技防、物防、人防有机的结合起来,做到把犯罪行为有效地制止在初始阶段,以确保厂区的安全。
5、设计方案要反映安保工程全貌,既要体现方案的科学性、先进性、有效性、可靠性、实用性和经济的合理性,又要符合《规定》和设计的要求;并使工程设计达到自动化、智能化程度,功能设置完备,综合能力强的现代化的安保系统。
6、树立保密意识,加强保密管理,进行经常保密教育,做好保密工作。




第二章 系统设计
2.1 摄像机
1.1.1        2.1.1 分辨率的选择
评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。一般的监视场合,用450线左右的摄像机就可以满足要求。但此次我们采用    原装480线高线超级摄像机,使得图像更清晰。
1.1.2        2.1.2 成像灵敏度
通常用最低环境照度要求来表明摄像机的灵敏度,彩色摄像机多在1Lux以上。
1.1.3        2.1.3 电子快门
电子快门的时间在1/50-1/10000秒之间,摄像机的电子快门一般设置为自动电子快门方式,可根据环境的亮暗自动调节快门时间,得到清晰的图像。
1.1.4        2.1.4 CCD芯片的尺寸
CCD的成像尺寸常用的有1/2”,1/3”等,在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。
芯片规格        成像面积大小(宽×高)
1/2        6.4×4.8mm
1/3        4.8×3.6mm

本方案摄像机采用:1/4 CCD、隔行扫描、高灵敏度低照度、480线水平清晰度彩色摄像机。
2.2 光学镜头
1.1.5        2.2.1 镜头的种类(根据应用场合分类)
l        广角镜头:视角90度以上,观察范围较大,近处图像有变形。
l        标准镜头:视角30度左右,使用范围较广。
l        长焦镜头:视角20度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。
l        变焦镜头:镜头焦距连续可变,焦距可以从广角变长焦,焦距越长成像越大。
l        针孔镜头:用于隐蔽观察,经常被安装在如天花板或墙壁等地方。
1.1.6        2.2.2 被摄物体的大小、距离与焦距的关系
假设被摄物体的宽度和高度分别为W、H,被摄物体与镜头间的距离为L,镜头的焦距为F,公式为:
用1/3”CCD        F=4.8*L/W
用1/4”CCD        F=3.6*L/H
1.1.7        2.2.3 镜头的焦距
1、定焦距:焦距固定不变,可分为有光圈和无光圈两种。
l        有光圈:镜头光圈的大小可以调节
根据环境光照的变化,应相应调节光圈的大小。光圈的大小可以通过手动或自动调节,人为手工调节光圈的,称为手动光圈。镜头自带微型电机自动调整光圈的,称为自动光圈。
l        无光圈:即定光圈,其光量是固定不变的。主要用于光源恒定或摄像机自带电子快门的情况。
2、变焦距:焦距可以根据需要进行调整,使被摄物体的图像放大或缩小。
常用的变焦镜头为六倍、十倍、二十倍变焦。
三可变镜头:可调焦距、调聚焦、调光圈。
本案镜头采用配置3.5-8mm自动光圈镜头及六倍三可变镜头。
2.3 防护罩、支架
1.1.8        2.3.1 防护罩
根据使用环境可分为室内型和室外型两种。
l        室内型防护罩主要功能是防尘,装饰好,有时也起隐蔽作用。根据制造材料有铁罩和铝合金罩两种,铝罩外形美观,种类较多,铁罩具有屏蔽磁场的作用。特殊的有塑料半球罩、45度斜面罩等,隐蔽性较好。
l        室外型防护罩是为了保护摄像机在室外各种自然环境下能正常工作,主要功能有:防晒、防雨、防尘、防冻、防霜。一般有两种,双层简型铝罩和全天候防护罩(带加热,风扇,雨刷)。应根据当地气候条件选用。
1.1.9        2.3.2 支架
根据安装的需要,可选用摄像机支架或云台支架。摄像机支架带有自锁的万向头,可以将摄像机固定在任何角度。为安装方便,有壁式和悬挂式之分。
2.4 视频处理设备
数字化监控系统,也称为硬盘录像机,是新近崛起的以计算机技术及图像视频压缩为核心的新型数字视频监控系统,近年来在监控领域异军突起,大有完全取代传统模拟监控产品的趋势。国内九十年代初期就在军事领域内进行了大量的研究和开发工作,已取得了一系列成果。数字化监控系统具有附属设备少,造价低、操作简单、维护方便等特点,势必取代以往落后的录像机(带)、分割器、切换器等设备为主的监控系统。
硬盘录像机相对模拟录像机存在许多突出的优势,分述如下:
清晰的监视与录像 作为监控系统非常重要的技术指标,硬盘录像机监控画面清晰、图像品质优良,回放图像品质良好、不失真,可线性放大,支持全屏幕模式。目前硬盘录像机均要求监控分辨率达到320线,回放分辨率达到240线,可通过专业图形测试卡检测。监视画面的亮度、对比度、色彩、饱和度等参数连续可调,优于传统的普通画面分割器。同时硬盘录像机能够做到音视频同步。
网络功能 互连网正深刻的改变人类社会的生活,INTERNET也使得远程监控成为可能,模拟录像机由于采用模拟信号,无法将视频画面在网络上传输,因此传统的电视监控系统支持远程监控。数字化的硬盘录像机支持网络传送和远程控制,与宽带数据网紧密结合后,可以实现监控系统的全智能化管理控制,实现跨地域、大范围的联网监控以及现场图像资料的多方共享,可使你无论在世界上什么地方,都能对监控现场了如指掌。
报警功能 报警功能主要有探测器输入报警和图像视频帧测报警,报警后系统会自动开启录像,并通过报警输出功能开启相应射灯、警号和联网输出信号。特别是图像视频帧测报警是硬盘录像机独有的功能,可以方便的设定视频触发区域和灵敏度,在一定意义上可以起探测器的作用。
工作定时 使用硬盘录像机可方便的设定监控系统工作时间,具体到每一台录像机,可单独编程工作时间,预先将节假日、作息时间的变化预排到工作时间表中,在一顶程度上实现无人值守。
工作性能稳定 硬盘录像机首先是一台计算机,其次加载了监控功能,因此普通计算机常见的死机等问题也会发生在硬盘录像机上。硬盘录像机支持死机自动重启和电力恢复时的自动重启,当然,并不是所有厂商的产品都能做到。
使用简单、维护方便 传统的模拟监控系统,监控点一多,更换录像带、保存录像带、倒带、清除资料等日常的工作非常烦琐,需专人定岗定编。录像带保存时间过长,会发生霉变,录像机使用时间过长,会出现磁头磨损,故障率上升等情况,而硬盘录像机只要保养得当,可以稳定的运行相当长的时间。下表为模拟与数字监控系统的比较,从表这的参数也看出数字监控的巨大优势。

模拟与数字监控系统的比较
项 目        数字监控系统        模拟监控系统
动态图像存储        硬 件        硬盘/光盘/磁带        录像带
        速 度        1~25帧/秒        2~24帧/秒
        色彩质量        1~15级别调整        无
        分辨率        96×128至640×480(六个级别)        固定
        容量占用        1Mb/分钟=1Gb/天        100Mb/分钟=10Gb/天
        采集方式        数字/动态补偿        模拟
        保存时间        8-10年        3-5年
        连续性        无中断        停机/切换
        数据共享        网络共享、分控        无/专用接口
        编辑功能        单图/群图        无
        查询速度        秒 时/分        倒带
远程动态        方 式        电话/专线        专 线
        速 度        1~3帧/秒(电话线)实时(LAN)        1帧/4秒(电话线)
        控 制        自动/遥控        遥 控
系统硬件        主 机        电脑、显示器、摄像机        专用设备、监视器、摄像机
        控制器        视频数字压缩采集卡        切换器、分割器、录像机、设备
        操作方式        电脑多功能中文菜单        多种设备设定
        兼容性        并行/取代在用设备        否
        使用寿命        10万小时        2万小时
        监控方式        长期运行/无人值守/实时        开/启/值班/实时
        消耗品        无        录像带
16路监控        守候功耗        电脑主机80瓦        群机/几百瓦
        销售价格        万元        十万元以上
调试安装        条 件        普通电脑操作员        专业人员/定期维护
        时 间         几小时        一个月
以电脑技术为系统基础的最大优点就是它随着电脑技术发展,具有几乎无限制的升级能力。利用标准电脑接口,更方便与其它系统集成。例如:智能大厦的管理系统,防盗、防火、门禁系统等。
数字硬盘录像机主要对前端图像进行录像,另外也可切换任意画面进行录像以及控制任一路图像。

第三章 设计方案
3.1 概况及简介
XXXXXX占地面积45000 m2,从安全防范角度来说,自身具有“人防”体系,诸如保安人员,“人防”与“技防”密切结合,发挥各自优点。建立较完善的保安监控体系。
3.2 设计思想
1、根据GA32/181-1998《标准》规定,属三级防范等级单位,安全技术防范系统工程必须达到三级风险的保护要求,即:
&sup2;        三级防范单位必须建有安全防范报警中心控制室,安装具有防盗功能的报警系统。重要出入口应有控制设备;重要防护目标和主要通道应有电视监控系统。
&sup2;        三级防范单位的机房、档案室、机要室、财务室等特殊场所必须安装摄像机和防盗报警探测器。
2、安全防范技术工程的建设要跟上现代最新科学技术的发展。系统建成后,应保证在国内具有领先水平。但也不能一味追求高档名牌,使建成后的系统华而不实。
3、从实际情况出发,因地制宜,结合技防和人防,降低系统造价。在确保重点的前提下,有计划的分期分步实施。同时为系统将来扩展和连接作准备,设计的系统应具备有与其他系统连接的接口。
3.3 系统及防护设计
&sup2;        控制摄像机、监视器、报警探头及其他设备所需的电源。
&sup2;        输出各种遥控信号。
&sup2;        接收各种遥控信号。
&sup2;        同时输入、输出多路视频信号,并对视频信号进行切换。
&sup2;        各种联动控制。
&sup2;        具有时间、编号字符显示装置。
&sup2;        监视和录像记录功能。
&sup2;        内外通信联络。
1.1.10        3.3.1 报警探测器的布防设计
根据三级风险防范工程要求。防护目标应具有入侵探测系统。在楼梯、出入口、财务室等,设计安装美国安定保红外报警探测器。
所有报警器均通过监控主机或中央管理机与对应的摄像机设备实现联动,即当某个区域发生报警时,要立即开启摄像机进行摄、录像。
1.1.11        3.3.2 图像复核与电视监控设计
根据DB32/181-1998《标准》,“重要防护目标和主要通道应有电视监控系统”。三级防护,要“有图象作为复核手段”。因此,闭路电视系统是安全防范的重要组成部分。但图象信号的产生、传输、显示、记录和控制设备都需要高投入。为此,该项设计必须在符合风险等级要求的前提下,从实际出发,因地制宜。
鉴于实际情况,闭路监控电视作为复核手段,采用彩色电视系统。具体布点见平面布点图及布点表。数字硬盘中央系统控制设备和中档前端设备,使每一幅画面清晰度都达到国家标准——主观评价“四级”。
安全技术防范工程建成后,各项技术指标都达到国家标准。充分发挥各项防范手段的潜能。在“人防”与“技防”的协调下,把盗窃活动消灭在初始阶段,确保大楼财产的安全。
第四章 方案概述
本方案为XXXXXX设计,监控防盗系统具有监视、录像、报警联动等功能。控制中心设在办公楼的一楼监控室。监控中心以数字硬盘控制系统和报警主机为核心进行组织。
中心控制系统均采用监视与报警相结合的方式。在控制中心(监控室)设控制台,承担整个单位的总控。在本方案中,作为网络系统,允许最多99个工作站,任何工作站都可以作为一个服务器或作为其他服务器的客机来进行操作,通过TCP/IP网络协议来装载数据。再加上视频采集卡,每个工作站都可以决定在该工作站上显示哪幅地图、图标及图象,以达到“副控”的功能。
本方案本着人防、技防、物防相结合的原则,并考虑到白天人员流量较大,夜间人员较少的情况。所设计的安全防范系统白天以电视监控为主,夜间以防盗器材报警为主、电视监控为辅的系统搭配,再辅以电子巡更。
主要功能:
&sup2;        监视器可任意调出任一图像。
&sup2;        报警联动功能:报警前端接到报警信号时,触发控制器,控制器与数字硬盘控制系统联动,图像自动切到报警现场,并可进行录像,同时启动其他设备,如警号、灯光等。
&sup2;        系统具有定时扫描、自动切换、循环显示、任意定格及锁闭功能。
&sup2;        可以摇控某路摄像机上的云台、镜头、摄像机电源开关。
&sup2;        具有控制优先级功能,控制优先级高的可中断控制优先级低的操作。
&sup2;        系统自检报警功能。
&sup2;        时间、号码、字符叠加功能。
&sup2;        具有录像功能(压缩录像带即一秒钟可记录数路摄像机所有的信号图像,并可以同时重放其中的一路、四路、八路)。
&sup2;        一旦防盗防区被侵入,可自动报警,自动监视防区情况并进入录像状态,便于分析和查寻。
&sup2;        分组同步切换指将系统中全部或部分摄像机分为若干组,设一组十六台摄像机可以同步地切换到一组监视器上。
控制室,包括以下控制功用:控制摄像机、监视器及其它设备所需电源的通断;输出各种遥控信号对云台和变焦镜头进行控制;接收各种报警信号;配备视频分配放大电路,能同时输出多路视频信号;对视频信号进行时序或手动切换;具有时间、编号字符显示装置;监视、录像。
整套闭路监控系统专用统一供电电源。一般为交流单相220V、50Hz,电压允许偏移220V+10%。在监控室设立专门的配电盘。当电源电压波动超过允许值时,还需设稳压设备。另外,我们考虑到在系统采用一点接地方式,其接地电阻不宜大于4欧姆,当设备接地与其它系统共用接地体,此时接地电阻不应大于1欧姆。








第五章 系统布防设计
本方案共计安装摄像机27台,分别布置重要入口、过道、办公室、车间、餐厅等,其中监视系统以数字硬盘控制系统为核心。前端采用进口彩色摄像机以及专用红外摄像机相结合的方式。
在监控中心可监控、调看所有图象以及对全方位球形摄像机和云台进行控制。数字硬盘控制系统为完全开放式模块化控制主机,今后可在不改变原系统构成的前提下,只增加所需主机叠加即可方便扩展。数字硬盘控制系统可以随时调出所需看的任意图象,对系统进行控制。配有报警联动输入接口及报警输入接口,一旦有报警信号,自动切换报警地点的摄像机画面并自动跟踪和录像。






















5.1 安全防范控制中心
在监控室,数字硬盘控制系统共2台、分别有单路视频环接输出,可分别接2台大屏幕显示设备来进行图象放大。操作台上安装2台 17”纯平显示器。供操作人员观察图像及遥控前端设备。同时和一套多媒体界面报警主机组成电视监控报警系统。
VISTA120报警主机1台,编程键盘1只,警号1只。
1.1.12        5.2 系统前端布点
前端布点的原则应白天以电视监控为主,夜间以防盗器材报警为主,录像为辅的系统搭配,报警系统和监控联动工作。
监控点        电视监控点        红外报警
        智能球        红外机        固定机        小  计       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
总计                                       
1.1.13        5.3 信号传输
视频电缆传输是最简单的传输方式。视频电缆有SYV-75-3,SYV-75-5,SYV-75-7等型号,型号中的尾数代表同轴电缆中心线径,数值越大传输的距离越远。
电缆传输的主要缺点是抗干扰能力差,根据同轴电缆的特性,将电缆线屏蔽层单端接地,同时在接收端设置对称输入的电缆补偿器。将信号放大至5-8V后进行传输也能较好地抑制广播和其他较低频率的电磁脉冲的干扰。
经过比较,监控系统信号传输采用SYV-75-5同轴电缆、屏蔽层单端接地的方式穿管敷设;报警信号采用平行电缆传输,与监控电缆同样穿管敷设。
1.1.14        5.4 电子巡更系统
1.1.15        5.4.1 子系统概述
巡更是技术防范与人工防范的结合,巡更系统的作用是要求厂区保安值班人员能够按照预先随机设定的线路顺序对厂区内的各巡更点进行巡视,同时也保护巡更人员的安全。巡更系统用于在下班之后特别是夜间厂区的保卫与管理,实行定点定时巡查,是防患于未来的一种措施,其本质上和我国古代的敲更没有什么不同,只不过现时技术大为改进而已。
目前为止,巡更有两种方式,即在线式巡更和离线式巡更。
在线式电子巡更
在线式一般多以共用防侵入报警系统设备方式实现,可由防侵入报警系统中的警报接收与控制主机编程确定巡更线路,每条线路上有数量不等的巡更点,巡更点可以是门锁或读卡机,巡更人员走到巡更点处,通过按钮、刷卡、开锁等手段,将以无声报警表示该防区巡更信号,将巡更人员到达每个巡更点的时间、巡更点动作等信息记录到系统中,从而在中央控制室,通过查询巡更记录就可以对巡更质量进行考核,这样对于是否进行了巡更、是否偷懒绕过或减少巡更点、增大巡更间隔时间等行为均有考核的凭证,也可以此记录来辨别发案的大概时间。控制中心也可以通过对讲系统或内部通讯方式与巡更人员进行沟通和查询。
离线式电子巡更系统
保安值班人员开始巡更时,必须确认好设定的巡视路线,在规定的时间区段内顺序达到每一个巡更点,一巡更钥匙去触碰巡更点。如果途中发生意外情况时,及时与控制中心联系。控制中心的电脑系统通过打印机将各巡更站的巡更情况打印出来,详细列出巡更日期和经过每一巡更点的地点、时间以及缺巡资料,以便核对保安值班人员是否按照规定对每一个要求的巡更点进行巡视,以确保厂区的安全。
离线式电子巡更系统较先进,它以视窗软件运行,巡更资料存储在电脑内,可以对已经完成的巡更记录随时进行读取和查询,包括班次、巡更点、巡更时间、巡更人等参数,并作保安值班人员的考勤记录,是一种全新的收集与管理数据的方式。
组成离线式电子巡更系统,除需一台PC电脑及WINDOWS操作系统外,还应包括巡更探头、接触记忆卡和巡更探头数据发送器三种装置。
巡更探头(也称为信息采集器)由金属浇铸而成,内有9V锂电池供电的RAM存储器,容量128K以上,内置日期和时间,有防水外壳,能存储5000条信息。是由不锈钢封装的存储器芯片,每个接触记忆卡在制作时均被注册了一个唯一性的序列号ID,用强力胶将接触存储器固定在巡更点上。这样在巡更员将其巡更探头放在巡更点的信息钮上时,会发出锋鸣声作出声音提示,互相连通的电路就会将信息钮中的数据存入巡更探头的存储单元中,完成一次存读。
1.1.16        5.4.2 子系统组成及功能说明
本系统由巡更点、巡更机和管理中心三部分组成。其工作原理如下:
本巡更系统巡更点不需要电源及信号线,无源、全天候工作。巡更点扩充、变更非常方便,只要移动信息钮即可。


第六章 设备选型
6.1 数字硬盘录像机
极锐DRF16-16,16路数字硬盘录像机,性能优异、运行稳定,均已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测。目前已广泛应用于银行、证券、电力、商业、公检法、海关、工矿企业、住宅小区等国家重要部门及重点行业之中。
项    目        系统特点
视、音频采集        一卡一路或一卡四路视频、音频输入;音频已集成在视频采集卡中
压缩算法        压缩算法H.264;支持NTSC和PAL制式
长时间存储        标配80G硬盘,可扩充到12×120G硬盘(5U机箱)
附加功能        定时录像、抓拍照片、日志查询、安全口令、打印等功能
移动检测        在用户设定的区域内图像发生变化时进行报警
便捷回放        回放操作简单,可快速、逐帧、慢速回放
双工工作        可同时进行1-16路信号的预览、录像、回放;支持各种制式云台解码器
报警输入输出        16路触点报警输入,8路报警输出
安全设定        多用户管理,多级密码设置,断电自动恢复,死机自动恢复
格式        支持NTSC和PAL格式;实时动态影像的MPEG-4格式捕捉
压缩方法        MPEG-4,支持全屏(704×576)、CIF(352×288)和QCIF(176×144)静态捕捉
视频分辨率        MPEG-4预览350线,回放240线每路25帧/秒
网络功能        150K-250K/路(实时传输、25帧/秒,应用于LAN);56K/路(用于电话线传输,8帧/秒)
视频检索方法        录像通道、日期、时间
日期时间、叠加        可在显示和录像变件上叠加汉字、日期和时间
尺寸        177mm(宽)×592mm(深)×220mm(高)



6.2 彩色低照度智能中速球机
AU-G30 高速球形摄像机由5英寸球罩,高速旋转球体和快装底板组合成一体。外壳采用高强度合金铝压铸成型,美观、耐用。高速球旋转部分采用一体化集成设计,结构精密,运行可靠,球机配置一体化高清晰度摄像机,内置多协议译码板,与其它控制系统兼容性强。球罩内装有温控系统,适合各种环境。
性能指标:
项    目        系统特点
有效像素        752(H)×582(V)
图像感应器        3.6mm(H)×2.71mm(V); 1/4inch
视频输出        1.0Vp-p
水平清晰度        450TVL
信噪比        ≥50dB
最低照度        0.01Lux(黑白模式)
光圈        自动
对焦        自动
焦距长度        F4.1-73.8mm
倍率        18倍×12
白平衡        自动
背光补偿        开 / 关
左右旋转范围        360°连续旋转
左右速度        0.5-300°/秒
上下旋转范围        0-90°
上下速度        0.5-150°/秒
通讯        RS485
控制        上下、左右;镜头变倍;16个预置位
巡视轨迹        1 条
电源        AC24V
尺寸        Φ133×220mm (H)
6.3 彩色枪式摄像机
AU-VC-814彩色枪式摄像机,结构精密,可靠,配置Sony 1/4CCD高清晰度摄像机,适合各种环境。
项    目        系统特点
有效像素        582(H)×500(V)
图像感应器        3.6mm(H)×2.71mm(V); 1/4inch
视频输出        1.0Vp-p
水平清晰度        420TVL
信噪比        ≥48dB
最低照度        1Lux/F1.2
光圈        自动
对焦        自动
白平衡        自动
背光补偿        开 / 关
电源        DC12V
尺寸        60×50×125mm (H)
6.4 红外彩色一体摄像机
HTN265 彩色防水夜视型一体化摄像机,结构精密,可靠,配置Sony 1/4CCD高清晰度摄像机,适合各种环境。
项    目        系统特点
有效像素        582(H)×500(V)
图像感应器        3.6mm(H)×2.71mm(V); 1/4inch
视频输出        1.0Vp-p
水平清晰度        420TVL
信噪比        ≥48dB
最低照度        1Lux/F1.2
对焦、白平衡、背光补偿        自动
电源        DC12V
6.5 VISTA120 报警控制/通信主机
VISTA120是一款先进的多功能控制主机,它可分为8个子系统操作,同时使用常规四线、总线和无线防区(总共128个防区),还可通过可编程继电器控制电器或联动CCTV,并可通过电话遥控主机和控制继电器。
项  目        系统特点
性  能        · 6个基础接线防区。有末端电阻监控,可接常开、常闭探测器。反应速度300-500毫秒,防区3可以作为10-15毫秒的快速反应防区。 · 可以用5800系列无线设备为系统扩充出16个无线防区 · 附加键盘紧急防区 · 内置预报警、故障和报警发声器 · 可以把系统状态直接发送到寻呼机上 · 可以自动复位烟感探测器 · 键盘内置蜂鸣器,可以反映系统状态 · 可以检测警号回路情况 · 电脑遥控编程:使用4130PC(DOS版)或COMPASS(WINDOWS版)遥控编程软件
规  格        · 支持4级7个用户密码 · 密码防猜 · 可以使用无线布撤防按钮 · 可以使用双音频电话远程监控 · 通信格式:ADEMCO 3+1/4+1, 4+2; ADEMCO 4+2 特快;ADEMCO CONTACT ID;RADIONIICS/SESCOA 3+1/4+1,4+2 · 电气性能:12VDC、4AH蓄电池备份(在系统电流为400mA时可以工作7小时);16.5VAC/ 25VA变压器 · 输出:警号驱动:2Amps, 12VDC, 500mA; 辅助电源输出:12VDC · 尺寸:318 x 368 x 76mm




6.6 被动红外双鉴探测器
PA-465D是壁挂式被动红外防盗探测器,它使用了Q-MAP信号处理技术和4元素双感应器设计,确保了优良的探测性能,同时还减少了误报。防遮挡性能可探测到“被遮盖”,或有意无意的遮挡,并会向主机发送一个“故障”信号。它有多种独特的检测性能,包括动态监测,使得探测范围更加完整。
项  目        系统特点
性  能        ·探测范围: 6米*6米。 ·监察性能: 微波及被动红外监察+人工智能·探测范围: 5层防区,包括“下视”防区             防宠物(100磅以下)             防气流/昆虫·外型小巧,容易安装
6.7 电子巡更系统
r 巡更点(信息钮) DALLAS 1990A
一个携带64位数据的电子标签,它适合粘贴于任何物体表面我们可将其安装在较隐蔽的地方。这样做可以防止外人拆卸,毁坏,以确保该系统充分发挥监督作用。信息钮极端坚固耐用,可承受三吨的拉力,对电磁波,辐射,腐蚀性空气及环境温度,室度剧变,都具有极强的耐力,设计寿命为50年。
¨        识读次数:>1亿次
¨        使用寿命:>20年
¨        环境温度:-40℃~+90℃
¨        尺寸:直径16.3mm,厚度5.6mm
¨        重量:1.6g
¨        每个钮编号不重码
r 巡更棒 OCOM-PA
识读器识读时有蜂鸣及指示灯闪烁提示,把信息钮内的号码读出,经校对后储存,并记录下触碰时间。当巡检完成后,把识读器插入专用通讯座,所有巡检数据传入计算机,通过软件进行处理。其合金外壳坚固耐用, 低功耗设计,可以识读100万次,没有可拆动的零件,小巧轻便,便于手持携带,特别适合于实际工作的需要。
¨        3.6V锂锰电池,读卡100万次。
¨        全钢不锈钢外科,外部橡胶塑料包裹。
¨        自带BP机声光提示巡更功能。
¨        坚固耐用。
r通讯座(又称传输器)
作用是将识读器内存芯片中的数据传输给计算机,精美的外形,小巧的体积, 在传输过程中自动校正数据,通讯座设工作指示灯,插孔与识读器接触十分可靠。是本通讯座的主要特色。可以进行远程数据的传输。
r 管理中心
    主要由管理电脑、巡更管理软件、发卡机、打印机等组成。
r 软件功能
系统采用在厂区内的各个角落设立巡更点并预先通过软件设置巡更路线和班组安排,然后由管理中心值班员对各班组巡更情况进行实时监控。系统软件采用电子地图对厂区内每个巡更点的位置进行直观的标志,并使用图表闪烁来警示漏巡情况。上级管理人员可通过管理电脑随时对有关巡更信息进行查询和数据打印。
系统功能
¨        巡更:在确定巡更线路设定一合理的检测点安装感应式巡更点信号器(即巡更点),以手持式巡更棒作为巡更牌,由控制中心电脑软件编排巡更班次、时间间隔、线路走向,有效地管理巡更员巡视活动,增强保安防范措施。
¨        发行:软件设定巡更时间要求、线路要求、次数要求,通过发行巡更点(位置信息)、巡更棒(记录巡更员身份、编号,并授予有效巡更活动权限),巡更点信号器。
¨        记录信息,查询备份:巡更员带巡更牌按规定时间及线路要求巡视,将巡更棒在巡更点前一晃,并按动记录按钮,便可记录巡更员到达日期、时间、地点及相关信息。若不按正常程序巡视,则记录无效。查对核实后,即视作失职。控制管理中心可随时查询整理备份相关信息,对失盗失职进行有效分析。
¨        数据采集:可随时或者定时提取各巡更员的巡更记录。
¨        查询:电脑对采集回来的数据进行整理、存档,自动生成分类记录、报表、并打印。管理人员根据需要随时在电脑中实时、非实时查询保安人员巡逻情况。
6.8 系统的防范能力及有关技术指标
报警系统
        报警响应时间        < 1秒
        自动切换响应时间        < 2秒
        手动切换时间        可选(1-60秒)
        漏报警次数        < 0
        误报警次数        < 6次/周< 20次/月
        有效性        系统控制目标(处于层层保护之中)
        周界长度        控制可能进入的通道(依实际情况)
        平均无故障时间        B级
图像复核系统
        主观评价        > 4级














第七章 系统设备及报价
序号        项目         产品名称        型号        数量        单位        单价        合计
一、电视监控系统
1        前端设备        室外16倍彩色智能变速球        AU-G30-C16        1        台               
2                室外墙面式安装支架        AU-BW2        1        台               
3                室外电源盒        AU-WP24        1        只               
4                室内16倍彩色智能变速球        AU-G30-SC16        1        台               
5                室内墙面式安装支架        AU-BS2        1        台               
6                室内电源盒        AU-S24        1        只               
7                彩色枪式摄像机        AU-VC-814        19        只               
8                自动光圈镜头                 19        只               
9                防护罩        AU-VD-8002        19        只               
10                墙装支架        AU-VD-8105        19        只               
11                摄像机专用电源        JH-1202        19        只               
12                红外彩色一体摄像机        HTN-265        6        只               
13                墙装支架        AU-VD-8105        6        只               
14                摄像机专用电源        JH-1202        6        只               
15        机房设备        16路全实时硬盘录像机(80G)        DRF16-16        2        台               
16                专用显示器        743DF        2        台               
17                扩展硬盘        迈拓120G        6        块               
18                RS232-RS485转换器                 1        只               
19                摄像机电源防雷器        DXH01-F(S)2        1        只               
20                视频防雷器(BNC)        QFL01-V40A        1        只               
21                信号侧防雷器        L01-C485        1        只               
22                专用控制台                 1        台               
23        线缆辅材        电源线        RVV-2*1.5        2000        米               
24                专用视频线缆        SYV-75-5-2        3000        米               
25                控制线        RVVP-2*0.5        300        米               
26                BNC接头                 60        只               
27                辅材(PVC管等)                 1        批               
小计                                 
二、红外报警系统
1        红外报警设备        报警主机        VISTA120        1        台               
2                编程键盘        6139        1        只               
3                被动红外报警探头        PA-465D        4        只               
4                警号                 1        只               
5                报警总线        RVV-4*0.75        600        米               
6                辅材                 1        批               
小计                                 
三、电子巡更系统
1        电子巡更系统        巡更棒        OCOM-PA        2        只               
2                通讯座        OCOM-PB        1        只               
3                人员信息钮        DS1990A        5        只               
4                巡更点信息钮        DS1990A        20        只               
5                信息点安装件                 20        只               
6                巡更软件                 1        套               
7                管理用电脑        甲方自备                                 
小计                                 
设备总价(一 + 二 + 三)                                          
系统设备安装调试费        10%                                 
税金 3.41%        3.41%                                 
合价                                           
       









第八章 施工管理和售后服务
8.1 方案介绍
根据业主的要求及系统设计规范,结合该工程的具体特点,由我方专业工程师配合业主协商共同制定成熟、可行、性价比高的系统方案,并提交业主、设计院审批,要求系统易操作、易维护、可靠性高,该工作约在一周时间内完成。
8.2 图纸深化
1、由我公司专业工程师和业主代表进行技术交底,完善技术细节。
2、根据现场结构平面图及专业施工图,做必要的理论计算和现场测试。如:对系统做信噪比计算、电平计算、确定安装位置等。将系统图及计算书呈业主审核。批准后出具系统施工图。
3、依据相关专业施工图及国家设计规范进行图纸深化设计,绘制平面布点及管线施工图、设备及机房布置图等,报请业主审核,批准后出具施工图。
8.3 设备订购
1、采取设备品牌申报制。即需提供所选用设备品牌、线缆生产厂家详细资料、必需的实物样品及供货商的联络方法,并填写器材申报单,供业主审批,待审批合格后方可订购。未申报的器材不允许进场和安装。
2、根据合同设备清单,制定设备订购周期及进场顺序。
3、配合业主进行器材进场验收。提交到货清单记录表、器材申报批文、设备合格证、质检报告等相关资料,进口货物还需提供产地证明书、品质证明书、批次海关商检报告等资料。验收合格后方可投入安装。
8.4 仪器仪表的核准
1、提供施工及调试所需仪器仪表清单,超过安全使用期应立即向标准计量部门申请核校。
2、落实各自仪表、工具的保管责任制。
3、确定设计、调试人员。
4、组织施工人员进行安全生产、文明施工教育,签订安全责任合同。
5、制定施工质量及安全保障措施,以安全质量第一,结合本工程及弱电行业的特点,制定相应奖罚细则,并分项落实,以确保施工人员和设备仪器的安全生产,达到设计的质量要求。
8.5 施工方案和施工方法
仔细识图、分析。在熟悉设计图原理及配置特点的前提下经与甲方充分协商确定施工深化图纸,并指导今后的安装与调试,这是理论基础的准备,工作开展的前提;同时抓紧时间确定设备,组织落实。
施工配合人员及施工班组的组织。根据弱电系统工程及时性较强的特点,需技术全面的精干人员进入现场。拟派专业工程师进驻现场安装施工过程;在进入工程安装及调试阶段,派驻施工班组及调试班组,每组4人由现场的工程师带领,完成系统的后期安装及调试工作。
1.1.17        8.5.1配管、配线及管路敷设施工
1、配管敷设时根据现场实际情况制定合适的走向,做到简捷、整齐、美观、固定结实。
2、与强电线管要严格区别,切不可混合安装与互调。对于在吊顶内的线槽,因空间限制不得不并用时,中间应加设隔离板,确保强弱电分路。
3、对于弱电线路线管与箱盒配接时严禁使用焊接 ,必须进行丝扣联接,并可靠接地。
4、所有明配及暗配的管口必须用锉刀修除毛刺,并护口齐全,采用丝接的在接口两侧必须要用跨接,采用套接管的管长必须超外径长度的1.5倍以上。
5、明配管及暗配管套在弯头处的半径应符合相应管路的平衡规范要求,并不得出现明显的折皱。
6、管路支吊架应符合规范要求,外部防腐工作一定要做好。如果线长不够,确需要联接时所有接线应置于加设的接线盒内,不得留于管线内。
7、暗配管转弯的弯曲半径不应小于该馆外径的六倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
8、电缆桥架应横平竖直,内部光洁,无毛刺,连接固定可靠。从桥架上引出电缆或保护管桥架处应采用机械开孔方法,并采用护口保护。
9、电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求,敷设前后都应检查电缆的绝缘值,合格的才能敷设和连接。
10、电缆敷设时应排列整齐,在垂直桥架中应用扎带固定。电缆两头应留足够的预留长度,设备间3-6米,工作区0.3-0.6米,并做好标记。
11、电缆敷设完毕后进行校接线,校接时应仔细认真,不得有差错。
12、弱电接地保护与弱电接地消静电网络应严格区别,决不能混淆,以防强电在瞬间对地短路时对弱电系统的模块损坏。
13、隐蔽工程施工,承包人应在自检合格的基础上填写隐蔽工程验收单,再进行下道工序施工之前通知业主、建设单位验收。
14、我公司为本工程选用的弱电电缆外护套层均为阻燃材料,同时敷设的暗管采用金属电管,对弱电系统均起到防火的作用。
1.1.18        8.5.2 设备安装
1、所有设备需请业主及监理开箱验收,设备开箱后检查设备外观是否完好,设备规格、型号是否与设计相符,各种附件是否齐全。填交开箱记录,核对合格证、质保证明,归入竣工资料。
2、设备搬运时应注意“三防”:防碰撞、防雨淋、防强电磁场,并妥善放置。
3、对所有需进行二次安装的插件及板块在插拔时要轻拿轻放,切忌生拉硬拔,并用防尘袋保管。
4、对于各设备除设计规定可用500V兆欧表检测接地的外,其余一律不得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表)。
5、在设备内元器件如有潮湿应用电吹风吹干,切不可用太阳灯等烘干,调试前吹灰应用皮老虎,不可用抹布擦试。
6、机柜内的布线应用绝缘尼龙扎带捆扎 ,切忌用金属代用,以防线乱而产生电容效应导致误信号。
7、安装前必须经单体调校合格,安装时依据设计图纸和产品说明书进行。
8.6 施工组织
我公司将成立一个专门的班子,配备专业的人员,在组织上保证工程得以实施。下图是我公司针对贵单位的系统所配备的组织机构图。



                                 












                                                            






施工组织结构图


1、领导决策层:
由贵单位领导与我公司领导组成。该组织作为最高领导,负责以下责任。
1)直接领导项目组和质量监督组,定期听取汇报,了解工程进展和质量保证状况。
2)负责与工程项目外界各方面的协商。
3)对有争议和分歧的问题从总体角度做最后的决断,并对此负责。
2、项目组:
受领导决策组委托直接负责工程的实施工作,进行技术把关,监督会议系统工程实施的质量、进度。其职责如下:
1)        负责与贵单位工地代表的沟通。
2)        接领导各专项小组、质量监督小组的工作,分配各组任务,控制各组工作进度。
3)        调各工作组的关系。
4)        承报各个工程技术文件,并请相关人员及时处理。
5)        定期向领导决策层汇报工作。
6)        对有争议和分歧的问题从技术角度做决断,并对此负责。
7)        项目组成员由领导决策组委任。
3、质量监督组:
受领导决策层和项目组的委托,对各专业小组的工作进行质量监督,由领导决策层选择有经验和责任心的专家或顾问组成,并直接对领导决策层负责。该小组的具体职责是:
1)        据工程进展情况,定期提出相应的审核计划。
2)        对工程图纸、设计文件进行内部审核,并提出对当前质量状况的观点及质量工作的建议,并以书面形式向领导决策层和项目组汇报。
4、技术部:
技术部由项目组直接领导,负责所有的技术管理工作,及时与商家沟通,处理工作中遇到的难题,其职责如下:
1)        书与方案的设计。
2)        技术难题的攻关与解答。
3)        工程施工过程中的技术指导。
4)        负责与商家或厂家的技术协调,请求技术支持等工作。
5、工程部:
工程部由项目组直接领导,负责所有的工程施工工作,及时与技术部沟通,处理工作中遇到的难题,其职责如下:
1)        负责与其它施工单位的协调。
2)        按时保质保量完成施工任务。
8.7 售后服务
系统设备和器材保修一年。发生故障接到报修后2小时内赶到现场,及时修复,随叫随到。系统终身维护,软件免费升级;定期(一年六次)和不定期寻检、回访。
1、咨询服务:
产品的性能参数咨询、使用方法、维护保养知识。
2、技术培训:
工程施工完毕后,我公司安排一名工程师对贵方技术及操作人员针对本系统的操作使用、日常维护及简单故障排除。
3、维修专线:





第五章资质介绍
5.1 公司概况
5.2 资质能力

5.3 近期业绩

5.4.1视频会议系统(合同复印件)



5.4.2网楼系统(合同复印件)


5.4.3网络系统(合同复印件)


5.5 资质证明文件
5.5.1 营业执照(复印件)


5.5.2 税务登记证




5.5.3 组织机构代码证



























5.5.4 建筑智能化资质证书

























5.5.5 管理施工人员资质证书
项目工程师        姓名        职务        职称        主要资历、经验及承担过的项目
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               












5.5.6 部分产品代理证书





5.5.7监控系统图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-9 22:39:33 | 显示全部楼层
好累啊.为了攒钱
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 11:47:16 | 显示全部楼层
好,不错,支持
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-20 09:21:12 | 显示全部楼层
非常好,谢谢搂主
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-20 11:55:00 | 显示全部楼层
感谢,收获不小
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-30 11:08:53 | 显示全部楼层
顶了!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-7 11:34:34 | 显示全部楼层
看不了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 14:23 , Processed in 0.486391 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表