找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 381|回复: 1

[晓东词典]:No:32925-防空地下室出入口的设置应符合以下要求哪…

[复制链接]
发表于 2005-11-12 16:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑设计知识题
【题目】:防空地下室出入口的设置应符合以下要求哪项是错误的?()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口(不包括防护单元之间的连通口),其战时使用的主要出入口可设在室内,可采用竖井式
     B.消防车库、大型物资库应分别设置两个室外出入口,中心医院、急救医院宜分别设置两个室外出入口,并宜设置在不同方向和保持最大距离处
     C.人员掩蔽所中相邻的两个防护单元,可在防护密闭门外共设一个室外出入口。相邻防护单元的防地面超压不同时,共设的室外出入口应按高抗力等级设计
     D.室外出入口设计应采取防止地面雨水倒灌措施


【会员www_yu发起讨论的内容】:

战时使用的主要出入口应直接设在室外,并在倒塌范围以外,如果在倒塌范围内,出入口应设置防倒塌棚架


<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-31 08:26:01 | 显示全部楼层
3.4.1 防空地下室出入口的设置应符合以下要求:
3.4.1.1 防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口(不包括防护单元之间的连通口),其战时使用的主要出入口应设在室外,且不应采用竖井式。
3.4.1.2 消防车库、大型物资库应分别设置两个室外出入口,中心医院、急救医院宜分别设置两个室外出入口,并宜设置在不同方向和保持最大距离处。
3.4.1.3 人员掩蔽所中相邻的两个防护单元,可在防护密闭门外共设一个室外出入口。相邻防护单元的防地面超压不同时,共设的室外出入口应按高抗力等级设计。
3.4.1.4 室外出入口设计应采取防止地面雨水倒灌措施。
3.4.2 室外出入口通道敞开段(无顶盖段),宜布置在地面建筑的倒塌范围以外,地面建筑的倒塌范围可按表3.4.2采用。
地面建筑倒塌范围表3.4.2
抗力等级地面建筑结构类型砖混结构钢筋混凝土结构4、4B 建筑高度建筑高度5、6 0.5倍建筑高度不考虑倒塌影响
注:表内“建筑高度”系指室外地面至地面建筑檐口或女儿墙顶部的高度。
3.4.3 防空地下室室外出入口的口部建筑应满足以下要求:
3.4.3.1 在倒塌范围以外的室外出入口口部建筑宜采用单层轻型建筑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 23:08 , Processed in 0.268208 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表