1、哪个是消防电梯?有何依据?我选的中间那部
2、烟感的间距?喷林口的间距?
3、设几个防烟?几个排烟?
高手赐教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-17 16:57:20 | 显示全部楼层
1.消防梯放一侧
2.烟感保护半径5.8~6.7M,喷林间距3.6,距墙大于1.8
3.2,2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-17 17:59:47 | 显示全部楼层
偶的答案
1、反正不是中间的,两边的哪个都成,记得加隔墙分开
2、烟感的间距<15米,我设了4个,每个方向一个
   喷林口的间距不小于3600,我按3000设的
3、送风口3个,剪刀梯2个,前室1个;
   排烟1个就可以了

我很愚蠢
应急照明我先前在走廊设了2,在前室设了1个,在剪刀梯设了2,一共5个
可选择答案里没有这个数字
我脑子一坏,就把楼梯里的给撤了,简直是猪脑啊,疏散的时候没灯咋行啊
郁闷啊~