找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 402|回复: 1

[讨论]:《住宅设计规范》4.1.8条款

[复制链接]
发表于 2006-6-27 09:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
4.18----------,单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应用联系廊联通。
而新高规18层以下住宅当户门为甲级防火门时,并且楼梯间通向屋面时可不设联系廊。(过去10层以上设联系廊与4.1.8条相对应)


我想问问各位防火不要求时,还设不设联系廊?(高规条文解说明已注明,联系廊实践中很难,不实用)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-6-30 22:00:57 | 显示全部楼层
我觉得应该设
单元式住宅设电梯主要是为了交通考虑
而楼梯间是为了防火疏散考虑
两者并无矛盾
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-10-20 07:52 , Processed in 0.472399 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表