- UID
- 65
- 积分
- 381
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2002-1-9
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2003-5-30 00:47:09
|
显示全部楼层
回复 sdwj :
【弯剪扭构件】子程序的计算方式有两种:1、已知内力求配筋,2、已知配筋求内力。
第 1 种计算方式可以计算 M、V、T 作用下的配筋,第 2 种计算方式是由已知的纵筋、箍筋,分别求出构件的抗弯、抗剪承载力。
如果给定上下纵筋、腰筋、箍筋,而不做某些限定,其构件所能承担的 M、V、T 有 N 种组合,在实际应用中是没有意义的。
您第 3 帖提出的问题,应该用第 1 种计算方式解决,即 已知内力求配筋,计算结果附后:
弯剪扭构件:L-1
一、基本资料:
工程名称:工程一
结构构件的重要性系数γo= 1.00
混凝土强度:C20 fcu,k= 20.0 fc= 9.55 ft= 1.10N/mm?
钢筋强度:fy= 300 fy'= 300 fyv= 210N/mm? Es= 200000N/mm?
弯矩设计值M= 50.000kN·M 剪力设计值V= 60.0kN 扭矩设计值T= 8.000kN·M
箍筋间距S= 200mm
矩形截面 宽度b= 250mm 高度h= 500mm ho= 465mm
二、计算结果:
1、正截面受弯配筋计算:
单筋矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件受压区高度x按下式计算:
x = ho - (ho ^ 2 - 2 * M / α1 / fc / b) ^ 0.5
= 465-(465^2-2*50000000/1.00/9.6/250)^0.5
= 47mm ≤ ξb * ho = 0.550*465 = 256
As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*9.6*250*47/300 = 378mm?
相对受压区高度ξ = x / ho = 47/465 = 0.102 ≤ 0.550
配筋率ρ = As / b / ho = 378/250/465 = 0.32%
最小配筋率ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.17%} = 0.20%
As,min = b * h * ρmin = 250mm?
2、斜截面承载力计算:
0.7 * ft * b * ho = 0.7*1.10*250*465
= 89617N ≥ V = 60000N
当 V ≤ 0.7 * ft * b * ho、 300 < H ≤ 500mm 构造要求:
箍筋最小直径Dmin=6mm,箍筋最大间距Smax=300mm
Dmin、Smax的配箍面积Asv#= Dmin ^ 2 * π / 4 * S / Smax = 19mm?
最小配箍面积Asv,min= 19mm?
一般受弯构件,其斜截面受剪承载力按下列公式计算:
V ≤ 0.7 * ft * b * ho + 1.25 * fyv * Asv/S * ho
0.7 * ft * b * ho = 0.7*1.10*250*465
= 89617N ≥ V = 60000N,仅需按构造配箍
Asv,min = 19mm? 箍筋最小直径?6 最大间距@300
3、扭曲截面承载力计算:
(1)、矩形截面受扭塑性抵抗矩Wt:
Wt = b^2 * (3h - b) / 6 = 250^2*(3*500-250)/6 = 13020833mm?
(2)、一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数 βt 应按下列公式计算:
βt = 1.5 / (1 + 0.5 * V * Wt / T / b / ho)
= 1.5/(1+0.5*60000*13020833/8000000/250/465)
= 1.06 > 1.0,取 βt = 1.0
(3)、验算截面适用条件:
Hw / b = 465/250 = 1.86 < 6 ,截面高宽比满足要求
V / b / ho + T / 0.8 / Wt = 60000/250/465+8000000/0.8/13020833
= 1.28N/mm? ≤ 0.25 * βc * fc = 2.39N/mm?,满足截面尺寸要求
V / b / ho + T / 0.8 / Wt > 0.7 * ft = 0.77N/mm?,需进行剪扭计算
(4)、验算是否要考虑剪力、扭矩的影响:
当 V ≤ 0.35 * ft * b * ho 时,可仅按纯扭构件计算受扭承载力
0.35 * ft * b * ho = 0.35*1.10*250*465
= 44808N < V = 60000N,应考虑剪力的影响
当 T ≤ 0.175 * ft * Wt 时,可不进行受扭承载力计算
0.175 * ft * Wt = 0.175*1.10*13020833
= 2.509kN·M < T = 8.000kN·M,应进行受扭承载力计算
(5)、在剪力和扭矩共同作用下矩形截面一般剪扭构件,其腹板受剪扭承载力应按下列
公式计算:
①、剪扭构件的受剪承载力:
V ≤ (1.5 - βt) * 0.7 * ft * b * ho + 1.25 * fyv * Asv/S * ho
Asv = [V - (1.5 - βt) * 0.7 * ft * b * ho] * S / 1.25 / fyv / ho
= [60000-(1.5-1.00)*0.7*1.10*250*465]*200/1.25/210/465
= 25mm?
②、剪扭构件的受扭承载力:
T ≤ βt * 0.35 * ft * Wt + 1.2 * ζ^0.5 * fyv * Ast1 * Acor / S
Acor = bcor * hcor = (250-2*25)*(500-2*25) = 90000mm?
受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积 Ast1 由下式求得:
Ast1 = (T - βt * 0.35 * ft * Wt) * S / 1.2 / ζ^0.5 / fyv / Acor
= (8000000-1.00*0.35*1.10*13020833)*200/1.2/1.20^0.5/210/90000
= 24mm?
Ucor = 2 * (bcor + hcor) = 2*(200+450) = 1300mm
取 ζ = fy * Astl * S / (fyv * Ast1 * Ucor) = 1.20
受扭计算中取对称布置的全部纵向非预应力钢筋截面面积 Astl 可由下式求得:
Astl = fyv * Ast1 * Ucor * ζ / fy / S = 210*24*1300*1.20/300/200
= 131mm?
(6)、剪扭构件中箍筋和纵筋的最小配筋面积:
箍筋最小配筋率 ρsv,min = 0.28 * ft / fyv = 0.15%
受扭纵筋最小配筋率 ρtl,min = 0.6 * (T / V / b)^0.5 * ft / fy
ρtl,min = 0.16%
腹板箍筋计算配筋面积Asvt = Asv + 2 * Ast1 = 25+2*24 = 73mm?
腹板箍筋最小配筋面积Asvt,min = ρsv,min * b * S = 73mm?
Asvt < Asvt,min, 取Asvt = 73mm?
按受扭计算 Ast1 = 24mm?,当箍筋间距为 200 时,箍筋最小直径?6
腹板受扭纵筋最小配筋面积Astl,min = ρtl,min * b * h = 201mm?
Astl < Astl,min, 取Astl = 201mm?
______________________________________________________________________________
【MorGain 结构快速设计程序 V2003.17c.0735】 Date:2003-05-30 0:27:53
____________________________http://www.MorGain.com____________________________
|
|