找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 942|回复: 2

[原创]:等效荷载的取值

[复制链接]
发表于 2006-11-2 17:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个工程要复核机房楼板,甲方要求荷载为5KN/m2有两个重10kN的电池,要单独复核考虑,其它都是小的设备机箱,而且布置较分散.我以两个电池作为集中载计算楼板等效,约3.5KN/M,由于等效荷载有3m宽的分布宽度,请问大家这在分布范围内(除电池投影面)的荷载应该多少?
现在有两种看法:1.按照3.5+5.0考虑
2.按照3.5+2.0考虑.(考虑到放重大设备边再放重大设备的可能性很低,依照一般办公室活荷载考虑)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-11-3 18:48:59 | 显示全部楼层
按8。5考虑
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 10:01:43 | 显示全部楼层
我谈一下对活荷载的理解;
比如书库活荷载,5KN/m2的依据是书架高2.3m,净距0.6m,放7层精装书籍,这是规范条文的解释;那么书柜做为一个较重的荷载,我把它等效分布,范围一般都会超过两遍的0.6m的范围,好了,这0.6m的范围是依照多少活荷载考虑呢?
如果生搬规范值5.0+等效值,岂不大大超过规定范围啦,规范自相矛盾呀.
如果依照人活动的数值考虑,比如1.0或0.7就较合理和解释的通啦.
其实道理很简单.活荷载值应该是根据一定的统计和经验,根据不同的房间功能的一般的荷载分布来确定的,不是把所有的重荷载集中在一起来考虑房间的使用.就象我提的工程.甲方在两个重电池旁边没有标明说要在放其它重型的设备,那么在它的旁边一般也就是工作人员的走动或小器械的搬运,如果照搬5.0的话,依照前面计算,身边要放超过10kN的东西才能达到3.5+5.0的荷载,明显不合理!
我认为电池产生的等效荷载是应该属于5.0的一部分,那么在它的等效范围内,应该分布不超过5-3.5的荷载才满足使用要求,否则属于超载啦.这也满足一般合理的使用习惯,如果真的还有大而重的设备,甲方肯定会提出来,不会只提这两个电池而已.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-18 18:36 , Processed in 0.422432 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表