有一设计,28层住宅楼,二栋塔楼相连,请教高手此时是按塔式住宅呢?还是按单元式住宅呢?我认为应该按单元式,考虑两部楼梯通屋面,18层以上楼梯用连廊连接,同事反对,认为仍然是塔式,并认为即使连通只要把阳台连通就可以了,我认为这样并不能保证有二个疏散通道,并且塔式相连已经是单元式的特征了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-12-18 21:25:15 | 显示全部楼层
首先,连通阳台是一种万不得已的做法,虽然规范这么提了,但是在没有办法的情况下才提的,在设计时,不应提倡。
第二,你的塔式之间需满足高层建筑的防火间距,否则违反强规,
第三,18以上楼梯间每层连通,原理同借用另一个防火分区作为第二安全出口,从规范和使用角度来说,都是比较好的。