找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 664|回复: 6

[求助]:桩移位超出规范要求及桩下沉

[复制链接]
发表于 2003-8-22 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
桩移位超出规范要求及桩下沉(桩长不变,但桩比正常下移)有什么样的解决方法,哪种较好!!!
谢谢!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-23 12:54:04 | 显示全部楼层
加大基础梁刚度,解决M
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-25 09:09:29 | 显示全部楼层
个人认为,如果桩的承载力还能得到保证,可以对承台或地梁加高加大,使其尺寸要求满足相关构造即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-25 15:15:02 | 显示全部楼层
分析原因,桩移位超限是整体移动还是上部倾斜或断裂?抑或槽边土挤压及机械挖土碰撞所致?建议做小应变检测,若桩身质量没问题,可以考虑加大基础;若有异常,则应考虑桩身加固或补桩。(应说明桩的类型,灌注桩与预制桩的解决办法是不同的)桩下沉的原因极有可能是持力层有问题,标高不对或压缩系数小。对照勘察报告查一下,听听施工过程,做到心中有数。建议做一下静载试验,若承载力满足,可以接桩继续使用;若承载力不满足,而安全储备又太小的话,补桩。如果桩周土较好,也可以考虑桩土共同作用。总之,桩基工程不是因为荷载大就是地基差,出了问题更不能掉以轻心。而且,你应该会同建设,勘察,施工,监理单位共同研究解决,这并不是你一个人的责任。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-25 16:57:58 | 显示全部楼层
桩检测的数据没有问题,只是桩的平面位置变了,发生了大于规范所规定的数值;
还有桩在竖直方向的位置变了,下沉了,桩不仅深入承台的50没有了,还有一点距离,不太大!!!
具体情况就是这样,大家有什么好的方法,讨论一下!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-29 23:13:25 | 显示全部楼层
你很幸运。但还是没有提供桩的具体情况,到底是什么桩?是框架还是砖混?桩下沉就接桩;若是条形承台梁,可以找最近的桩做斜拉梁,若是单独的承台就加大,很好解决。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-30 01:44:51 | 显示全部楼层
遇到此类问题,在桩身质量及单桩承载力均能满足时,可用如下方法解决:
一、桩位不满足规范要求时:
1、该桩为柱下单桩时,无底论何种桩型,可把与该柱较大受弯方向的地梁或桩身偏移方向的地梁考虑参与承受柱传来的弯距,使桩身不承受弯距,保证桩的正常受力。
2、该桩为多桩承台下的某一根时,应对该承台的所有桩按施工后的位置进行重新验算,若该承台下所有桩及承台均能满足规范的要求,只需对该承台的平面尺寸按施工后的位置进行更改即可,否则,应对受力不足的桩进行补桩(如可采用锚杆加固)处理,对不满足抗冲切的承台进行修改(如加高承台高度)。
二、桩下沉时,下沉较多时可采用近似挖孔桩的方法进行接桩,所接的桩能满足构造要求即可;当下沉较少时,可采用加高承台的做法。
以上问题我也经常碰到,采用以上做法我用过好多次,效果还是不错的,若有不足之处请各位大虾指教一二。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册